    Какая форма протокола сопротивления изоляции проводов?

    Какой документ определяет форму протокола проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    Какой документ определяет форму протокола проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин?
    Никакой. В ГОСТ Р 50571.16-07 есть общие требования к протоколам испытаний. Форму, как правило, электролаборатория разрабатывает сама, совместно с методикой и в последствии утверждает их в органах технадзора. Так же методики имеются в продаже.

    Немалое распространение (почти у всех) получили формы из книги А. В. Сакара - Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Немалое распространение (почти у всех) получили формы из книги А. В. Сакара