baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли проложить кабель по крыше?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    КОНСТАНТИН
    Гость

    Можно ли проложить кабель по крыше?

    Можно ли пробросить вводной кабель по крыше (по чердаку частного дома) АВВГ 10х2 в гофре до счетчика? От столба на изоляторы дома кабель проброшен! Я запитался от них кабелем в гофре и прокинул по чердаку. Пришел инспектор пломбировать счетчик и сказал, что так делать нельзя, а надо прокладывать кабелем по наружной стене дома.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 03.05.2012 в 19:07. Причина: Нарушение правил форума, п. 2.4.5.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от КОНСТАНТИН Посмотреть сообщение
    Можно ли пробросить вводной кабель по крыше (по чердаку частного дома) АВВГ 10х2 в гофре до счетчика?
    Нельзя использовать этот кабель, так как на основании ПУЭ, PEN-проводник должен быть сечением не менее: алюминиевый -16 мм2, медный - 10 мм2.
    п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    п. 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Цитата Сообщение от КОНСТАНТИН Посмотреть сообщение
    От столба на изоляторы дома кабель проброшен!
    Так делать нельзя. Необходимо проложить от опоры ВЛ до ВРУ неразрывную линию.
    Цитата Сообщение от КОНСТАНТИН Посмотреть сообщение
    Пришел инспектор пломбировать счетчик и сказал, что так делать нельзя, а надо прокладывать кабелем по наружной стене дома.
    А ВРУ установлено на чердаке? Зачем Вы тянете через чердак, если можно проложить провод/кабель по наружной стене до места ввода кабеля в помещение установки ВРУ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения