    На каком расстоянии установить розетки?

    По проекту розетки установлены рядом с раковинами (над, под и рядом). Какие расстояния я должен выдержать от раковины, и какого исполнения должны быть розетки?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Покопайте ГОСТ Р 50571.11, п. 701.5

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие расстояния я должен выдержать от раковины, и какого исполнения должны быть розетки?
    На каком расстоянии от края раковин допускается установка штепсельных розеток?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По проекту розетки установлены рядом с раковинами (над, под и рядом).
    Проектировщики не имели права устанавливать розетки под и над раковиной. Срочно требуется внести изменение в проект. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (СП 31-110-2003), 14. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
    п. 14.29. Не допускается размещать розетки под и над мойками.
    п. 14.40. В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.