Тема: Повторное зазземление ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сергей
    Гость

    Повторное зазземление ВЛ

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как выаполнять повторное заземление на ВЛИ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    как выаполнять повторное заземление на ВЛИ
    Опора установлена на участке и принадлежит Вам? Если так, то вбиваете металлический штырь в землю рядом с опорой на глубину 2 метра и проверяете прибором сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 30 Ом.

  3. #3
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Опора установлена на участке и принадлежит Вам? Если так, то вбиваете металлический штырь в землю рядом с опорой на глубину 2 метра и проверяете прибором сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 30 Ом.
    Есть ВЛ, 9 столбов. Заземление делать на каждом столбе? Обязательно его вообще делать? Если обязательно, какие части заземлять?

  4. #4
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Опора установлена на участке и принадлежит Вам? Если так, то вбиваете металлический штырь в землю рядом с опорой на глубину 2 метра и проверяете прибором сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 30 Ом.
    Это его для одного измерения покупать за 10 тр...или есть в прокате?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    Это его для одного измерения покупать за 10 тр...или есть в прокате?
    Можно взять в аренду с посуточной оплатой.

  6. #6
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Можно взять в аренду с посуточной оплатой.
    А по опыту, 2 метрового штыря в глине достаточно для достижения сопротивления меньше 30 Ом ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    А по опыту, 2 метрового штыря в глине достаточно для достижения сопротивления меньше 30 Ом ?
    Нет, не достаточно. Есть формулы, по которым можно рассчитать приблизительное сопротивление одиночного вертикального заземлителя.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Правила устройства электроустановок
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
    2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
    2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
    2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
    2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
    2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника.
    2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
    2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.

  9. #9
    сергей
    Гость
    Мне не совсем понятно, заземлять требуется каждую опору?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    заземлять требуется каждую опору?
    Устанавливайте повторное заземление на каждой 3 опоре. Если 9 опор, то надо будет установить на 1, 4, 7 и 9, в зависимости от расстояния между ними (всего будет 4 штуки). Я предполагаю, что у Вас приблизительно по 30 метров между опорами.