Правильно в схеме сделано распределение pen провода
в дом пойдет три провода под землей в распределительное устройство.нужно ли делать повторное заземление в РУ?
в.JPG
Правильно в схеме сделано распределение pen провода
в дом пойдет три провода под землей в распределительное устройство.нужно ли делать повторное заземление в РУ?
в.JPG
Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на главной заземляющей шине в вводно-распределительном щите, а не в щите учета на опоре. Щит учета должен быть в помещении, а не на опоре. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Щит учета устанавливается там, где прописывается в тех.условиях.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 11.06.2012 в 00:07.
Узел учета должен быть установлен в помещении, а не на улице, вне зависимости оттого, что написано в ТУ. Такие ТУ, в которых предписывают установку щитов учета электроэнергии на улицах требуется оспаривать. Энергоснабжающие компании не имеют право нарушать действующие требования нормативных документов.