baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Надо ли ставить счетчик на место вводного отверстия?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Надо ли ставить счетчик на место вводного отверстия?

    Скажите, пожалуйста, ссылаясь на правила при вводе в жилой свой дом, счётчик электроэнергии надо ставить сразу возле вводного отверстия или можно протянуть кабель (счётчик) вводной в кабельном канале в комнату на стену напротив вводного отверстия? То есть протянуть вводной кабель где-то метров пять внутри комнаты!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Можете протянуть кабель до места установки ВРУ, необязательно ставить прямо в точке ввода.

  3. #3
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Можете протянуть кабель до места установки ВРУ, необязательно ставить прямо в точке ввода.
    Хоть десять раз внутри дома пропустите кабель, лишь бы разрыва не было от опоры до вводного автомата!все упирается в потери, чем длиннее тем потерь в линии больше, но в вашем случае 5 метров ничего не сыграют.главное, интересно ли будет вам, когда придет контролер проверять счетчик, и ему придется идти до середины комнаты в обуви( по технике безопасности им запрещается разуваться), сама 3 года проработала контролером, знаю.

  4. #4
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    Хоть десять раз внутри дома пропустите кабель, лишь бы разрыва не было от опоры до вводного автомата!все упирается в потери, чем длиннее тем потерь в линии больше, но в вашем случае 5 метров ничего не сыграют.главное, интересно ли будет вам, когда придет контролер проверять счетчик, и ему придется идти до середины комнаты в обуви( по технике безопасности им запрещается разуваться), сама 3 года проработала контролером, знаю.
    Если Ваш вводной автомат будет находиться рядом со счётчиком (т.е. тоже на расстоянии 5 м от вводного отверстия) то как и чем в этом случае следует защищать этот отрезок кабеля внутридомовой прокладки?! Может кто подскажет? Спасибо!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Если Ваш вводной автомат будет находиться рядом со счётчиком
    Вводной автоматический выключатель должен быть установлен в щите перед счётчиком. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    как и чем в этом случае следует защищать этот отрезок кабеля внутридомовой прокладки?
    Защищать от чего? Вводной кабель прокладывают открыто или скрыто. В зависимости от способа прокладки выбирают необходимую защиту строительных конструкций от возгорания, а кабельной линии от влияния окружающей среды и возможных механических повреждений. ПУЭ, п. п. 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения