baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: периодичность измерения сопротивления кабеля

Комбинированный просмотр

  1. #1
    rele
    Гость

    периодичность измерения сопротивления кабеля

    какова периодичность измерения сопротивления изоляции кабелей

    - высоковольтных до 10 (кВ)
    - низковольтных силовых
    - контрольных

    Спасибо

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    1. Высоковольтные кабеля до 10 кВ.

    Приложение 3 ПТЭЭП, пункт 6. Силовые кабельные линии.

    п. 6.2. Измерение сопротивления изоляции производится в сроки К, Т, М по графику ППР. У силовых кабелей выше 1000 В сопротивление не нормируется. Производится мегаомметром на 2500 В в течении 1 мин.

    Так же есть пункт 6.3., в котором указаны конкретные сроки испытаний кабелей повышенным выпрямленным напряжением. По мимо конкретных сроков приводятся и испытательные напряжения в зависимости от номинальных напряжений и материала изоляции (таблица 10). Пункт не малый, перепечатывать не вижу смысла, т.к. ПТЭЭП и в продаже есть и в интеренете полно.

    2. Низковольтные силовые кабеля (подразумеваю, что имелось ввиду до 1000 В).

    Приложение 3 ПТЭЭП, пункт 28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В.

    п. 28.1 Измерение сопротивления изоляции производится в сроки К, Т, М по графику ППР, а также с учетом требований, укзанных в таблице 37, а именно:

    Электропроводки, в том числе осветительные сети, в особо опасных помещениях и наружных электроустановках производится 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. Краны и лифты - 1 раз в год. Стационарные электроплиты - не реже 1 раза в год, в нагретом состоянии.

    3. Контрольные кабеля.

    Если мне память и логика не изменяет, то в соответствии с ПУЭ 3.4.1 цепи управления, сигнализации, контроля и т. д. относятся к вторичным цепям, а соответственно по таблице 37 испытательное напряжение - 1000-2500 В, а сроки устанавливаются в графике ППР ответственным за электрохозяйство.

    Цитировать ПТЭЭП старался кратко, дабы не раздувать ответ. Если захотите углубиться, то направления я вам подсказал.

  3. #3
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    1. Высоковольтные кабеля до 10 кВ.

    Приложение 3 ПТЭЭП, пункт 6. Силовые кабельные линии.

    Цитировать ПТЭЭП старался кратко, дабы не раздувать ответ. Если захотите углубиться, то направления я вам подсказал.
    спасибо, Василий
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 24.05.2012 в 11:22.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения