Тема: Использование независимого источника питания

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ММаксим
    Гость

    Использование независимого источника питания

    Добрый день!Скажите,пожалуйста, можно ли использовать дизельную электростанцию (ДЭС) в качестве второго независимого источника питания для электроприемников первой категории, если в нормальном режиме ДЭС электроэнергию не вырабатывает, а запускается автоматически при исчезновении питания со стороны основного источника-однотрансформаторной подстанции?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    ПУЭ. 1.2.19.
    Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
    Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
    Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
    Но это только ПУЭ. Неплохо было бы знать назначение электроустановки. Если это первая категория, то наверняка есть какие-нибудь отраслевые требования, указывающие скорость переключения.
    Например, в медицине (ГОСТ Р 50571.28—2006) есть требования о переключениях не более 0,5 сек. Я не уверен, что возможно запустить дизель за это время...