    Нужно ли проводить электрику аттестацию?

    Электрик, работающий у нас по договору подряда, проходил аттестацию в другой организации. Нужно ли нам проводить ему аттестацию? И если не нужно, так какими документами мы должны подтверждать заказчику квалификацию электротехнического персонала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    В вопросе не указано, что за договор подряда и какую работу проводит электрик? Если его приняли ответственным за электрохозяйство, то решение о необходимости проверки работающего по совместительству ответственного за электрохозяйство принимает местный надзорный орган. ПТЭЭП, п. 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
    если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
    энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
    в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.