Тема: Можно ли сделать контур заземления вокруг резервуара?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли сделать контур заземления вокруг резервуара?

    Как выполнить заземление на резервуар горизонтальный стальной для хранения топлива объемом 50 м3? Возможно ли сделать обычный контур заземления по вокруг резервуара?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03

    3.3.11. Для предупреждения опасных проявлений статического электричества необходимо устранение возможности накопления зарядов статического электричества на оборудовании и нефтепродукте путем заземления металлического оборудования и трубопроводов, снижения скорости движения нефтепродуктов в трубопроводе и предотвращения разбрызгивания нефтепродукта или снижения концентрации паров нефтепродуктов до безопасных пределов.

    3.3.12. В целях защиты от проявлений статического электричества заземлению подлежат:

    наземные резервуары для ЛВЖ и ГЖ и других жидкостей, являющихся диэлектриками и способных при испарении создавать взрывоопасные смеси паров с воздухом;

    наземные трубопроводы через каждые 200 м и дополнительно на каждом ответвлении с присоединением каждого ответвления к заземлителю;

    металлические оголовки и патрубки рукавов;

    передвижные средства заправки и перекачки горючего — во время их работы;

    железнодорожные рельсы сливоналивных участков, электрически соединенные между собой, а также металлические конструкции сливоналивных эстакад с двух сторон по длине;

    металлические конструкции автоналивных устройств;

    все механизмы и оборудование насосных станций для перекачки нефтепродуктов;

    металлические конструкции морских и речных причалов в местах производства слива (налива) нефтепродуктов;

    металлические воздуховоды и кожухи термоизоляции во взрывоопасных помещениях через каждые 40–50 м.

    3.3.13. Заземляющее устройство для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для защиты электрооборудования и молниезащиты. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом.

    3.3.14. Все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования должны быть заземлены независимо от применения других мер защиты от статического электричества.

    3.3.15. Соединение между собой неподвижных металлических конструкций (резервуары, трубопроводы и т. д.), а также присоединение их к заземлителям производится с помощью полосовой стали сечением не менее 48 мм8 или круглой стали диаметром более 6 мм на сварке или с помощью болтов.

    3.3.16. Резинотканевые рукава спиральные заземляются путем присоединения (пайкой) медного многожильного провода сечением более 6 мм9 к ершу и металлической обмотке, а гладкие рукава — путем пропуска внутри рукава такого же провода с присоединением его к ершам.

    3.3.17. Защита от электростатической индукции должна обеспечиваться присоединением всего оборудования и аппаратов, находящихся в зданиях, сооружениях и установках, к защитному заземлению.

    3.3.18. Здания должны защищаться от электростатической индукции путем наложения на неметаллическую кровлю сетки из стальной проволоки диаметром 6–8 мм, со стороной ячеек не более 10 см, узелки сетки должны быть проварены. Токоотводы от стенки должны быть проложены по наружным стенам сооружения (с расстоянием между ними не более 25 м) и присоединены к заземлителю. К указанному заземлителю должны быть также присоединены металлические конструкции здания, корпуса оборудования и аппаратов.

    3.3.19. Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами (каркас сооружения, оболочки кабелей), проложенными внутри здания и сооружения, в местах их взаимного сближения на расстоянии 10 см и менее через каждые 20 м длины необходимо приваривать или припаивать металлические перемычки, чтобы не допускать образования замкнутых контуров. В соединениях между собой элементов трубопроводов и других протяженных металлических предметов, расположенных в защищаемом сооружении, необходимо устраивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм11.

    3.3.20. Для защиты от заносов высоких потенциалов по подземным металлическим коммуникациям (трубопроводам, кабелям, в том числе проложенным в каналах и тоннелях) необходимо при вводе в сооружение присоединить коммуникации к заземлителям защиты от электростатической индукции или к защитному заземлению оборудования.

    3.3.21. Все мероприятия по защите зданий и сооружений от вторичных проявлений грозового разряда совпадают с мероприятиями по защите от статического электричества. Поэтому устройства, предназначенные для вторичных проявлений вторичного грозового разряда, должны быть использованы для защиты зданий и сооружений от статического электричества.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Где можно найти примерную схему контура заземления на один резервуар?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Где можно найти примерную схему контура заземления на один резервуар?
    Посмотрите схемы в «регламент по проектированию и эксплуатации комплексной системы защиты резервуарных парков нефтеперекачивающих станций и нефтебаз от ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ» от воздействия опасных факторов молнии, статического электричества и искрения (ОР-13.02-45.21.30-КТН-002-1-03)».
    6 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ
    6.1 Конструкция заземляющего устройства должна определяться проектом. Для отдельно стоящих молниеотводов должны применяться конструкции, сосредоточенных искусственных заземлителей, приведенные в табл. 2.
    Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей приведены в Приложении 3.
    6.2 В резервуарном парке заземляющие устройства (защитного заземления резервуаров, электрооборудования, молниезащиты и защиты от статического электричества) должны быть объединены в единый контур заземления.
    Контур заземления каждого резервуара выполняется горизонтальными заземлителями из полосовой стали сечением 440 мм2, проложенной в земле на глубине не менее 0,5 м по периметру резервуара в каре на расстоянии 1 метра от грунтового фундамента. Контур заземления резервуаров присоединяется к общему контуру заземления лучевыми электродами не менее чем в двух местах с противоположных сторон.
    Сопротивление общего заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Если удельное сопротивление земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанную выше норму в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок [11].
    6.3 При использовании заземляющих проводников для целей молниезащиты или защиты от статического электричества и одновременно для защитного заземления электрооборудования не допускается использование посторонних металлических и железобетонных конструкций. Для этих целей необходимо применять специальные заземляющие проводники.
    6.4 Резервуары объемом более 50 м3 должны быть присоединены к заземлителям не реже чем через каждые 50 м по периметру, но не менее чем в двух, расположенных в диаметрально противоположных точках, над которыми следует нанести знаки заземления по ГОСТ 21130-75.
    Соединения токоотводов и заземлителей резервуаров должны выполняться на сварке. При недопустимости огневых работ допускается подсоединение токоотводов к резервуару при помощи болтовых разъемных соединений с переходным сопротивлением контактов не более 0,05 Ом. Части, подлежащие заземлению, должны быть присоединены к заземляющему устройству отдельным проводником. Последовательное включение в заземляющий проводник частей, подлежащих заземлению, не допускается.
    6.5 Оборудование, резервуары и трубопроводы должны иметь специальные болты или металлические пластины для подключения заземляющих проводников, которые должны иметь обозначения по ГОСТ 21130-75.
    Не допускается использовать установочные или крепежные болты для присоединения заземляющих проводников. Пример выполнения заземления резервуаров и общего контура заземления резервуарного парка приведен в приложении 5.
    6.6 Болтовые и сварные соединения, а также заземляющие проводники (кроме заземляющих проводников, проложенных в земле) должны быть защищены от коррозии покрытием краской или лаком. В болтовых соединениях должны быть предусмотрены меры от ослабления контакта. С этой целью необходимо использовать контргайки, пружинные шайбы, тарельчатые пружины или другие способы в соответствии с ГОСТ 10434-82.
    Покраска болтовых соединений должна производиться с внешней стороны. Присоединение должно быть доступно для осмотра и проверки.
    6.7 Запрещается использование металлических и железобетонных конструкций резервуаров в качестве заземляющего проводника.