Тема: Как проложить кабель на розетки и освещение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель на розетки и освещение?

    Работаю в больнице, у нас сейчас проводят ремонтные работы по электропроводке. Правильно ли делать одну линию на розетки в помещениях (палаты и адм. пом.) и на освещение? На 3 кабинета идет один медный провод 3х2,5. Со слов монтажников все делается согласно всем нормативным документам. Помогите, пожалуйста, разобраться. На что можно сослаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Электрики обязаны выполнять электромонтажные работы в строгом соответствии с проектом электроснабжения, а не на основе своих познаний. Розеточные групповые линии должны быть проложены отдельно от групповых линий освещения. Эти технические условия должны быть отражены в проекте электроснабжения. Построение схемы электроснабжения должно обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение помещений.

  3. #3
    Виктор1971
    Гость
    Прошу прощения, но эта тема соответствует моему вопросу, поэтому задам здесь свой вопрос. Собираюсь монтировать в гараже-местерской проводку, будет 6 груп розеток-2х220 и 1х380 в каждой группе, + освещение по внутреннему периметру, вопрос в том как правильно делать, для розеток 220В брать с кабеля розетки 380В, или вести отдельно кабеля 220-380 к каждой группе?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    для розеток 220В брать с кабеля розетки 380В, или вести отдельно кабеля 220-380 к каждой группе?
    Надо установить в гараже щит, а от него к каждой группе потребителей прокладывается отдельная кабельная линия.

  5. #5
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Надо установить в гараже щит
    Да это само собой разумеется и щит и УЗО и АВ на каждую группу, меня интересовало как раз как делать разводку, отдельными кабелями 220, 380, или одним. Спасибо за ответ, я понял.