baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Для чего нужен кабельный журнал и как его составлять?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Для чего нужен кабельный журнал и как его составлять?

    При изготовлении проекта электроснабжения столкнулся с проблемой составления кабельного журнала. Сколько работаю, но ещё ни разу не видел как он выглядит и для чего он нужен. Может кто составлял кабельный журнал и знает его предназначение? Поделитесь информацией.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Кабельный журнал – это таблица, в которой указывают всю необходимую информацию о кабелях: марка, длина, способ прокладки, откуда и куда проложен кабель.

    В главе 2.4 ПТЭЭП, "Кабельные линии" сказано:
    2.4.1. Настоящая глава распространяется на силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ.
    2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
    скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;
    исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
    чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на
    напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ;
    акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);
    кабельный журнал;
    инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше 1000 В);
    акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;
    акты на монтаж кабельных муфт;
    акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж;
    акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом;
    протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В);
    документы о результатах измерения сопротивления изоляции;
    акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;
    протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;
    акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
    Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:
    исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры для маслонаполненных кабелей низкого давления на напряжение 110-220 кВ;
    документы о результатах испытаний масла (жидкости) из всех элементов линий; результатах пропиточных испытаний; результатах опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для маслонаполненных кабелей высокого давления; результатах проверки систем сигнализации давления;
    акты об усилиях тяжения при прокладке;
    акты об испытаниях защитных покровов повышенным электрическим напряжением после прокладки;
    протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;
    документы о результатах испытаний устройств автоматического подогрева концевых муфт;
    результатах измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы маслонаполненных кабелей низкого давления и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ; результатах измерения емкости кабелей; результатах измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот как выглядит кабельный журнал

  4. #4
    АлексейФ
    Гость
    а его хоть кто-нибудь делает ? (кабельный журнал), проектировщик на меня с вытаращенными глазами смотрел, когда ему задал вопрос о том, будет ли в проекте кабельный журнал.... имел опыт составления проектов охранно-пожарной сигнализации, там он(кабельный журнал), просто необходим (хотя будем честными, тоже мало кто его прилагает к проекту... )

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    а его хоть кто-нибудь делает ? (кабельный журнал), проектировщик на меня с вытаращенными глазами смотрел, когда ему задал вопрос о том, будет ли в проекте кабельный журнал.... имел опыт составления проектов охранно-пожарной сигнализации, там он(кабельный журнал), просто необходим (хотя будем честными, тоже мало кто его прилагает к проекту... )
    Посмотрите вот эту тему:

    http://elektroas.ru/forum/showthread...BD%D0%B0%D0%BB

    В ней на подобный вопрос отвечал Станислав. Прочитайте пост №15.


    И1.16-10 ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

    5.3.3. Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и т.п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов.
    При подходе кабелей к щитам управления в графах «Начало» и «Конец» указывают обозначение щита управления и номер панели, к которой подходит кабель.
    Длину кабелей, проводов, труб в графах «Длина» в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы с точностью, указанной в приложении 6.
    Кабельный журнал не выполняют, если трасса и вся информация о кабелях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на принципиальной схеме питающей или распределительной сети.

    Может быть Вам не всегда и предоставляли такой журнал, так как все данные были на схемах.
    Мы проектировщиков заставляем выполнять такой журнал.
    После того как выполнят проект, начнутся электромонтажные работы, по окончанию которых данный журнал должен будет заполнить подрядчик в соответствии с фактом выполненных работ и приложить данный журнал в исполнительную документацию.
    Последний раз редактировалось Павел; 25.01.2019 в 15:05.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения