Тема: Установка щитка на кухне.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Установка щитка на кухне.

    В щите на лестнице,нет места для установки доп.АВ,для доп.линий.Хочу сделать так.От лестничного щита от АВ 40А
    ,протяну кабель 3*6мм2 на кухню,где установлю щиток,от которого подключу.
    1Плита АВ32А
    2.Духовка АВ16А
    3.Розетки фартук АВ16А
    4.Розетка ванна АВ16А
    5.Доп.розетки АВ16А.кухня.
    В остальных комнатах ремонт откладываеться на не определеный срок,поэтому они остануться подключены к АВ, которые находяться в щите на лестнице.
    Когда начнеться ремонт, в остальных комнатах,протяну от лест.щита кабель в квартиру(коридор),где установлю щиток, от которого уже подключу оставшиеся помещения(комнаты) Вопрос, на кухню какого сечения тянуть кабель 6мм2 или 10мм2???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    От лестничного щита от АВ 40А,протяну кабель 3*6мм2 на кухню,где установлю щиток,
    1. Протягивать надо до места установки квартирного щита, то есть до коридора в квартире, а не на кухню. Негоже в каждую комнату устанавливать по щиту, тем более что кухня относится к помещению с повышенной опасностью, а в некоторых случаях к особо опасным помещениям. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) п о м е щ е н и я б е з п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т и, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) п о м е щ е н и я с п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т ь ю, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) о с о б о о п а с н ы е п о м е щ е н и я, характеризующиеся наличием одного из
    следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    2. Какой номинал вводного аппарата защиты собираетесь установить в квартирный щит?
    3. Почему на плиту устанавливаете 32 А?, Какая мощность этой плиты?
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Когда начнеться ремонт, в остальных комнатах,протяну от лест.щита кабель в квартиру(коридор),где установлю щиток, от которого уже подключу оставшиеся помещения(комнаты)
    Сразу рассчитайте размер щита, чтобы уместить в него все аппараты защиты.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    на кухню какого сечения тянуть кабель 6мм2 или 10мм2?
    Электропроводка в квартире будет скрытая или открытая? Если скрытая, то в соответствии с ПУЭ, таблица 1.3.4, к автомату 40 А можно подключать кабель сечением не менее 10 мм2.

    P.S. А какая выделенная мощность на квартиру? Или подключаем столько, сколько захотел? Какой счетчик электроэнергии стоит?