Тема: Можно ли проложить кабель через моечную столовой?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить кабель через моечную столовой?

    Можно ли проложить кабельные линии проложенные в лотках через помещение моечной столовой посуды за потолком (длина прохода около 6 метров). Потолок – подшивной металлический реечный. И второй вопрос – какие правила и нормы можно почитать по прокладке кабельных линий по столовым и кухням?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли проложить кабельные линии проложенные в лотках через помещение моечной столовой посуды за потолком (длина прохода около 6 метров). Потолок – подшивной металлический реечный.
    Если эти кабельные линии относятся к данной электроустановке (не транзитные других организаций), то нет запретов на прокладку кабеля через помещение моечной столовой посуды за подшивным реечным потолком.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И второй вопрос – какие правила и нормы можно почитать по прокладке кабельных линий по столовым и кухням?
    ПУЭ, шестое издание, глава 2.1; ПУЭ седьмое издание, глава 7.1.