Тема: Каким образом отображать субподрядчиков в исполнительной документации?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Каким образом отображать субподрядчиков в исполнительной документации?

    Наша фирма ген.подрядчики на объекте. На выполнение электромонтажных работ привлечены фирмы без СРО на данные виды работ (на «внутрянку»), вопрос в следующем: каким образом отображать наших субподрядчиков в исполнительной документации для сдачи её в ГАСН, или же она должна оформляться непосредственно от лица нашей фирмы? Имеют ли они право на оформление актов по выполненным видам работ, которые можно передавать в стройнадзор?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    каким образом отображать наших субподрядчиков в исполнительной документации для сдачи её в ГАСН, или же она должна оформляться непосредственно от лица нашей фирмы?
    Оформляете всю документацию на субподрядчиков.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеют ли они право на оформление актов по выполненным видам работ, которые можно передавать в стройнадзор?
    Имеют полное право как субподрядная организация.

  3. #3
    Павел
    Гость
    тоесть в шапке акта прописываются все их стандартные реквизиты фирмы, без СРО, которого у них нет? ( ОГРН, ИНН, адрес и телефон ) а в акте спокойно пишут себя как производителя работ?
    Просто мой главный энергетик заявил что есть какое-то ограничение по мощности вроде как 500 кВт, и если электроустановка выше этой мощности то они не имеют права писать акты. Так ли это?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    тоесть в шапке акта прописываются все их стандартные реквизиты фирмы
    О каких актах идёт речь?
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    без СРО, которого у них нет?
    В перечне видов работ требующих всупление в СРО нет запрета на электромонтаж внутренних сетей электроснабжения здания.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Просто мой главный энергетик заявил что есть какое-то ограничение по мощности вроде как 500 кВт, и если электроустановка выше этой мощности то они не имеют права писать акты. Так ли это?
    Попросите Вашего энергетика предоставить обоснование таким заявлениям. Откройте РД-11-02-2006, там описано, кто, как и где должен оформлять документацию.

  5. #5
    Павел
    Гость
    Спасибо, за помощь, прост мой энергетик имеет дань с этой фирмы)) буду намекать чтобы делился))

  6. #6
    Павел
    Гость
    А можно следующий вопрос, тоже об исполнительной документации: на малоэтажное строительство до 3х этажей и менее 12 квартир необходимы ли проведение электрометрических измерений электроустановки (технический отчёт)? или не обязательны?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Все вновь вводимые в эксплуатацию электроустановки подлежат проверке и испытаниям, в том числе и малоэтажное строительство до 3х этажей и менее 12 квартир. Требования ПУЭ никто не отменял. п. 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.

  8. #8
    Павел
    Гость
    спасибо =)