Тема: Нужно ли перекладывать кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли перекладывать кабель?

    В жилом доме проводка выполнена в штобах по полу. Основание – монолитная заземленная ж/б плита. Чистовое покрытие – керамическая плитка. Тип проводов – ВВГнг и NYM. Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно? Нужно ли перекладывать провода в гофре или ПВХ трубе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В жилом доме проводка выполнена в штобах по полу.
    А Вы проштробили плиты перекрытия?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно?
    Если проштробили плиты перекрытия, то есть опасения очутиться со своим имуществом на нижнем этаже.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли перекладывать провода в гофре или ПВХ трубе?
    Гофрированная труба в данном случае предназначена для сменяемости электропроводки, а не для защиты кабеля от механических повреждений. ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.