Тема: Правильность включения электросчетчика.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег Г.
    Гость

    Правильность включения электросчетчика.

    Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика
    Обязательно требуется учитывать первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка включается последовательно в разрыв цепи (контакты Л1 и Л2), вторичная – к токовым катушкам электросчётчика (контакты И1, И2). Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2 (измеритель 2).
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен
    Они правы.


  3. #3
    Олег Г.
    Гость
    В моем случае перепутаны концы И1, И2. Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    В моем случае перепутаны концы И1, И2.
    Если Вы знаете, что перепутаны концы, то переключите их в соответствии с приведёнными схемами.
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?
    Обратитесь за схемами подключения и разъяснениями к заводам-производителям, если лень перекинуть два провода.

  5. #5
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    если лень перекинуть два провода
    сам я это сделать не могу, а электромонтажные работы по смете (проверка схемы включения прибора учета) обойдутся в 5.5тысяч рублей! Запрос на завод производитель (Ставропольский радиозавод "Сигнал" отправил два месяца назад, и пока нет ответа.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    На сайте завода производителя есть схемы подключения счетчика СЭАЗМ, которые идентичны со схемами, которые я Вам дал в посту 2.
    Вот схема с сайта завода производителя

    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    сам я это сделать не могу, а электромонтажные работы по смете (проверка схемы включения прибора учета) обойдутся в 5.5тысяч рублей!
    Кто устанавливал счетчик, тот пусть и подключит.