В деревянном доме смонтированы рядом ВРУ и ПР.Питающий кабель АВБбШв 4Х150мм2.Есть контур заземления.Куда сажать броню кабеля и контур заземления?
В деревянном доме смонтированы рядом ВРУ и ПР.Питающий кабель АВБбШв 4Х150мм2.Есть контур заземления.Куда сажать броню кабеля и контур заземления?
Евгений, Ваш заголовок для этой темы "Распределительные устройства" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.
Контур заземления подключается на главную заземляющую шину. Броня кабеля подключается на шину РЕ.
Если шина РЕ во ВРУ является главной заземляющей шиной, то требуется подключать контур заземления и броню вводного кабеля на неё.
Собираю ЩО.На входе 3-х фазный автомат затем трехфазное УЗО,далее раздача на однофазные автоматы.Вопросы:правильна я-ли последовательность установки приборов? УЗО на четыре контакта..рабочий ноль с питающего кабеля приходит сразу на УЗО,далее на ГЗШ?
В ПР и ВРУ стоят обе шины.При подаче питания с ВРУ на ПР главные заземляющие соединяются перемычкой,а PE как? И опять вовращаюсь к наружному контуру заземления((( У меня два входа контура..они оба садятся во ВРУ? Как правильно защитить корпуса ВРУ и ПР?
Главная заземляющая шина одна, располагается она у Вас во ВРУ. Заводите во ВРУ кабель АВБбШв 4Х150мм2, производите деление PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Если в качестве ГЗШ у Вас используется шина РЕ, то подключаете к ней PEN-проводник и соединяете шины РЕ и N по краям перемычками. Затем подключаете кабель, который питает распределительный щит, его РЕ проводник должен быть присоединён к шине РЕ.
Два вывода контура заземления необходимо присоединить к РЕ-шине, в Вашем случае она является главной заземляющей шиной.
К шине РЕ в ВРУ присоединяете перемычку, второй конец которой крепите к металлическому корпусу ВРУ. Тоже самое делаете в распределительном щите, только перемычку подключаете к шине РЕ в распределительном щите.
Это один контур-состоит из двух.САЖАЕМ БРОНЮ НА ЛЮБУЮ ШИНУ.Лучше к той ,что приходит непосредственно извне. Если правильно понял.
Если всё же в щитах деление на ноль и землю,садим на землю