Тема: Заземление ванны

Комбинированный просмотр

  1. #1
    cooler
    Гость

    Заземление ванны

    Подскажите для чего в хрущевках делалось заземление ванны? Ведь если где нибудь появится фаза то возникнет напряжение между ванной и пробитым электроприемником. И стоит ли отпиливать заземляющий провод от ванной если в ванной комнате стоит стиральная машина (система TN-C)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от cooler Посмотреть сообщение
    для чего в хрущевках делалось заземление ванны?
    Жалкое подобие уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от cooler Посмотреть сообщение
    И стоит ли отпиливать заземляющий провод от ванной если в ванной комнате стоит стиральная машина (система TN-C)?
    Вы не имеете права устанавливать стиральную машинку в ванную комнату, пока не будет переведено электроснабжение дома с системы TN-C на TN-C-S. При установке стиральной машины в ванную комнату, это помещение становится особо опасным. Потребуется установить дополнительную систему уравнивания потенциалов и устройство защитного отключения на групповые линии в ванной комнате.

  3. #3
    Faritov
    Гость
    Ванна это еще что
    Вчера совмесно с инспектором Ростехнадзора осматривали общую баню в райцентре
    После кап ремонта.
    Под плитку на полу забыли положить сетку заземляющую. ВОТ!
    Ремонт дорогой
    на электрику как всегда по остаточному принципу.
    при том что каменка электрическая 380В
    Кабель неизвестного происхождения в гофре(в ВРУ не нашли куда приходит возможно гдето еще силовой шкаф есть)
    эл.проводка выполнена по стенам в кабель канале. Испытания не проводились.
    еще много интересного нашли.
    Вопрос такой - полы долбить и по новой делать?
    Стены тоже штробить и проводку прятать, а то както не по себе во влажном и горячем помещении кабель канал видеть?
    Глава администрации вздернится
    Предлагают взятся за реконструкцию.
    Инспектор сказал начать с проекта, а это деньги и не малые
    хорошо хоть экспертизы теперь отменили и всякие там согласования в ростехнадзоре.