baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ВРУ покритикуйте

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    ВРУ покритикуйте

    Добрый день
    Выскажите замечания пожалуйста если есть...
    Готов подправить по замечаниям

    Graphic1.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. От генератора проложите кабель сечением 2,5 мм2.
    2. От счетчика электроэнергии проложите ещё один проводник от клеммы выхода N до шины N.
    3. После счетчика электроэнергии установите более мощный рубильник, на пример на 100 А или 125 А.
    4. На дом установите автоматический выключатель на 25 А и проложите кабелем сечением не менее 4 мм2.
    5. На теннисный корт идёт кабель большого сечения. Это не запрещено, но на 6 кВт достаточно будет проложить сечением 2,5 мм2.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    1. От генератора проложите кабель сечением 2,5 мм2.
    А на вводе от генератора обязательно автомат ставить?
    Он защищает вводной кабель от генератора или ограничивает потребление? На счет потребления ограничивать не хотелось бы...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Этот автоматический выключатель защищает как кабель, так и генератор. Какой мощности планируете установить генератор? В соответствии с мощностью и устанавливайте автоматический выключатель. Генератор не должен быть перегружен.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    На генератор сбросились три человека, помоему он 15 кВт 3ф. Кабель идет по столбам паралельно ВЛ и отходит в ВРУ на столбе к 3 объектам. Можно конечно 15/3, и поставить автомат, но как сделаны 2 других ВРУ не знаю...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно конечно 15/3, и поставить автомат, но как сделаны 2 других ВРУ не знаю...
    Хозяевам необходимо договариваться об ограничении потребления электроэнергии во время работы генератора, либо будет отключаться основной автоматический выключатель, установленный в генераторной.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Про генератор выяснил - он 10 кВт 3фазы
    Было три потребителя, теперь 4...
    Если 10/4 получится по 2.5 кВт 3фазы - Получается можно 4А поставить...
    Интересно сколько можно снять мощности с такого питания?
    Поулчается что я могу с каждой фазы получить 2.5 кВт?
    То есть суммарно я смогу получить 2.5*3=7.5 кВт однофазных потребителей?

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Может ли кто-то посоветовать щит по этой схеме - для улицы!
    Желательно чтобы автоматы были за декоратичной крышкой.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Поулчается что я могу с каждой фазы получить 2.5 кВт?
    То есть суммарно я смогу получить 2.5*3=7.5 кВт однофазных потребителей?
    Нет, не можете. Без разницы, 220 В или 380 В. Получить можете только 2,5 кВт, которые делите на 3 фазы, и получаете на каждой фазе по 833 Вт.

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Посоветуйте пожалуйста, поделитесь опытом:
    1. Нужен щит для улицы на 12+3 места (еще можно с резервом) и чтобы счетчик встал 2727... С декоративными планками таких не видел, только для помещений они, если брать для улицы, то он просто с монтажной панелью...
    2. Чем закрыть (прикрыть декоративно) контакты проводов к АЗ, когда стоит два/три ряда автоматов в щите с монтажной панелью (щит без декоративной накладки)
    3. Как промаркировать автоматы? Я думаю сделать длинную бумажную полосу с номерами автоматов на сомоклейке, которую наклеить на весь ряд автоматов, на то место где винт верхнего проводника (хотя если подтягивать зажим) то наклейка будет испорчена... Если будет декоративная накладка - то на нее конечно можно...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения