Тема: Можно ли броню кабеля заземлить только с одной стороны?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли броню кабеля заземлить только с одной стороны?

    Делаю проводку в дачном доме. Линия подходит 2-х проводная однофазная, столбы не заземлены, трансформатор старый деревенский. У дома будет хороший контур заземления с низким сопротивлением и система уравнения потенциалов по всему дому с завязкой на фундамент. Система заземления ТТ. На столбе будет ЩУ, от него подземный кабель ВБбШв 2х10 в дом.
    Вопрос. Можно ли броню кабеля заземлить только с одной стороны у дома на свой контур заземления?
    Или всё-таки надо обязательно делать заземление у столба и подключать на него корпус ЩУ и броню? Или с двух сторон? Достаточно ли у столба просто одного уголка метра 3 для заземления только ящика и брони?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Линия подходит 2-х проводная однофазная, столбы не заземлены, трансформатор старый деревенский.
    Как определили, что на опорах нет повторного заземления?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Система заземления ТТ.
    А почему система заземления TT? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На столбе будет ЩУ, от него подземный кабель ВБбШв 2х10 в дом.
    Кто так решил? А в щите учета разрываете PEN-проводник? ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли броню кабеля заземлить только с одной стороны у дома на свой контур заземления?
    Обязательно с двух сторон.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Или всё-таки надо обязательно делать заземление у столба и подключать на него корпус ЩУ и броню?
    Должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Достаточно ли у столба просто одного уголка метра 3 для заземления только ящика и брони?
    Зависит от грунта. Необходимо будет проводить измерение сопротивления заземлителя.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Зависит от грунта. Необходимо будет проводить измерение сопротивления заземлителя.
    Скажите пожалуйста, как проводится измерени сопротивления заземлителя?
    Я так понимаю, что берем что-то вроде омметра (например тестер), один конец подключаем к шине заземления, а другой куда???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором Ф4103-М1

    Прибор Ф4103-М1 позволяет измерять сопротивление заземляющих устройств электроустановок практически всех напряжений. Принцип действия прибора аналогичен принципу действия прибора М416. Прибор имеет встроенный источник постоянного тока, обеспечивающий не менее 800 измерений, преобразователь переменного тока в стабилизированный переменный ток частотой 280 Гц и обладает высокой помехозащищенностью. Измерение сопротивления заземляющих устройств выполняется по схеме, приведенной на рис. 8.

    Направление разноса электродов и выбирается так, чтобы соединительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП. При этом расстояние между токовыми и потенциальными проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение проводов к ЗУ выполняется на одной металлоконструкции, выбирая места подключения на расстоянии 0,2 - 0,4 м друг от друга. Измерительные электроды размещаются по однолучевой или двухлучевой схеме. Токовый электрод () устанавливается на расстоянии LЗT = 2D (предпочтительно LЗT = 3D) от края испытуемого устройства (D - наибольшая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный электрод () - поочередно на расстояниях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) LЗT.

    Измерение сопротивления ЗУ проводится при установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По данным измерений строится кривая «Б» зависимости сопротивления ЗУ от расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства.

    Пример такого построения представлен на рис. 9.

    LЗT - расстояние от края ЗУ до токового электрода. Полученная кривая «Б» сравнивается с кривой «А».

    Если кривая «Б» имеет монотонный характер (такой же, как у кривой «А») и значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстояниях 0,4 LЗT и 0,6 LЗT отличаются не более чем на 10 %, то место забивки электродов выбраны правильно, и за сопротивление ЗУ принимается значение, полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0,5 LЗT.

    Если эта кривая («Б1») принципиально отличается от кривой «А» (не имеет монотонного характера), что может быть следствием влияния надземных и подземных металлоконструкций, то измерения необходимо повторить при расположении токового электрода в другом направлении от заземляющего устройства.

    Если значения сопротивления ЗУ, измеренное при положениях потенциального электрода на расстоянии 0,4 LЗT и 0,6 LЗT отличаются более чем на 10 %, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5 - 2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода.

    Порядок проведения измерений

    Измерения проводятся в следующей последовательности:

    1. Проверить напряжение источника питания. Для этого замкнуть зажимы Т1; П1; П2; Т2, установить переключатели в положения КАЛИБР и «0,3». Ручку КАЛИБР - установить в крайнее правое положение.

    Нажать кнопку ИЗМЕР. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.

    3. Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КАЛИБР переключателя установить ноль ручкой УСТАН. О, нажать кнопку ИЗМЕР., ручкой КАЛИБР установить стрелку на отметку «30».

    Присоединить провода от и ЗУ соответственно схеме (рис. 10).

    4. Проверить уровень помех в поверяемой цепи. Для этого установить переключатель в положение ИЗМЕР II и «0,3» и нажать кнопку ИЗМЕР.

    Если лампа КПм загорается - уровень помех превышает допустимый для диапазона 0 - 0 - 3 Ом (3В), необходимо перейти на диапазон 0 - 1 Ом, где допустимый уровень помех 7В. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах (кроме 0 - 0,3 Ом).

    Внимание! Запрещается подключать провода к зажимам П1 и П2, проводить измерения, если лампа КПм загорается на диапазоне 0 - 1 Ом во избежание выхода измерителя из строя.

    При кратковременном повышении уровня помех выше допустимого провести повторный контроль по истечении некоторого времени.

    5. Измерить сопротивление потенциального электрода по схеме (рис. 10).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Прочитайте порядок измерения сопротивления заземлителя в книге А.В. Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей"
    4. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
    Для измерения сопротивления заземлителей создается искусственная цепь протекания тока через испытываемый заземлитель.

    Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель (токовый электрод), подключаемый вместе с испытываемым заземлителем к источнику напряжения.

    Для измерения падения напряжения на испытываемом заземлителе при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала располагается зонд (потенциальный электрод).

    В качестве вспомогательного заземлителя и зонда могут применяться стальные неокрашенные электроды диаметром 12 - 20 мм длиной 0,8 - 1 м с болтами и барашковыми гайками для присоединения проводов.

    Точность измерения сопротивления заземлителей зависит от взаимного расположения испытываемого и вспомогательного заземлителей, а также от расстояния между ними.

    Схемы расположения электродов вспомогательного заземлителя и зонда относительно испытываемого заземлителя показаны на рис. 1, 2 (для сложных заземлителей) и рис. 3 (для одиночных заземлителей).

    Для заземлителей, состоящих из вертикальных электродов, расположенных в ряд и объединенных горизонтальной полосой, в качестве размера «D» следует принимать длину полосы.

    Размер «а» следует принимать в зависимости от размера «D», исходя из следующих соотношений:

    При измерении сопротивления одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 метров следует применять схемы расположения электродов, изображенные на рис. 3, с указанными между ними расстояниями.

    Для заземлителей длиной свыше 6 метров расстояние между электродами следует принимать не менее 3l, где l - длина вертикального заземлителя.

    Относительная погрешность измерения, обусловленная уменьшенными расстояниями между электродами при измерениях по схемам, приведенным на рис. 3, не превышает 5 %. Направление разноса электродов нужно выбирать таким образом, чтобы электроды не оказались ближе 10 м от подземных металлических конструкций (кабели, трубопроводы, заземлители опор ВЛ и т.п.). В некоторых случаях при наличии большого количества подземных коммуникаций может потребоваться несколько измерений при различных направлениях лучей и различных расстояниях «а» и «b». Из нескольких измеренных значений в качестве действительного значения принимают наихудший результат.

    Для некоторых приборов указанные расстояния могут отличаться от приведенных, что указано в данной Методике (п. 4.2; 4.3).

    Полный комплект принадлежностей для производства работ по замерам сопротивления заземлителя (П4126М) должен состоять:

    - 4 - 6 электродов (Rв и Rз), заостренных с одного конца или со спиралью типа «буравчик», а со второго конца - с поперечными рукоятками для ввертывания их в грунт, а также с болтами и гайками-барашками;

    - два барабана гибкого медного провода типа ПВГ (ПВ-2) сечением 1,5 - 2,5 мм2 и длиной 100 - 120 м;

    - гибкий провод типа ПВГ (ПВ-2) - 5 - 10 метров для подсоединения измерителя к заземлителю;

    - рулетка 10 - 20 метров;

    - молоток или кувалда весом 2 - 5 кг;

    - напильник для зачистки контактов.

    Электроды вворачиваются или забиваются в плотный грунт (не насыпной) на глубину не менее 0,5 метра.

    В грунтах с большим удельным сопротивлением (например, песок) места, где нужно забивать вспомогательные заземлители, уплотняют или увлажняют водой, раствором соли или кислоты.

    Количество штырей в измерительном (вспомогательном) электроде Rв зависит от удельного сопротивления поверхностного слоя земли.

    В сухих, песчаных и мерзлых грунтах может потребоваться несколько соединенных электродов.

    Для устройства потенциального электрода (зонда Rз) в большинстве случаев достаточно одного штыря. При измерении сопротивления заземления опор линии электропередачи, соединенных между собой грозозащитным тросом, последний должен отсоединяться от испытываемой опоры.

    Сопротивление заземлителя не должно превышать нормируемого значения в любое время года.

    Для получения максимально возможного значения на протяжении года (при наибольшем промерзании почвы зимой и высыхании летом) измеренные значения сопротивления должны быть умножены на поправочный коэффициент К, т.е. расчетное значение сопротивления заземлителя определяется из выражения:

    R = Rизм × К.

    Учитывая, что ПТЭЭП 2003 года предписывают измерять сопротивление заземляющих устройств в период наибольшего высыхания грунта, что невозможно при приемосдаточных и сертификационных испытаниях и таблица поправочных коэффициентов, определенных ПЭЭП 1993 г. (таблица 40 приложения 1.1) в ПТЭЭП 2003 г. отсутствует, в данной ситуации целесообразно следующее:

    - воспользоваться указанной таблицей, как зарекомендовавшей себя достаточно достоверными данными поправочных коэффициентов (К);

    - на основе обработки достаточного количества статистических данных определить коэффициенты приведения результатов измерений Rзy к условиям наибольшего высыхания грунта.

    Величины коэффициента К по ПЭЭП 1993 г. приведены в таблице 8.

    4.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором М416

    Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения. Структурная схема прибора приведена на рис. 4.

    Переменный ток от преобразователя через первичную обмотку трансформатора, токовые зажимы 1 и 4 прибора поступает во внешнюю цепь. Вторичная цепь прибора подключена к резистору R, с помощью которого производится компенсация напряжения на измеряемом сопротивлении. При такой схеме включения на измерительное устройство (усилитель, детектор и индикатор «Р») подается разность напряжений на резисторе R и на измеряемом сопротивлении. В момент компенсации (равенства сравниваемых напряжений) ток в цепи индикатора будет равен нулю. Прибор снабжен шкалой, позволяющей непосредственно определить значение измеряемого сопротивления.

    Пределы измерения прибора М416 от 0,1 до 1000 Ом, изменение пределов измерения осуществляется переключателем путем включения параллельно с резистором R сопротивлений, величина которых зависит от предела измерений.

    Предел измерения прибора разбит на 4 диапазона:

    0,1 - 10; 0,5 - 50; 2 - 200; 10 - 1000 Ом.

    Основная погрешность прибора сохраняется в пределах паспортных данных при сопротивлениях вспомогательного заземлителя и зонда не более:

    500 Ом в диапазоне измерений 0,1 - 10 Ом;

    1000 Ом - 0,5 - 50 Ом;

    2500 Ом - 2 - 200 Ом;

    5000 Ом - 10 - 1000 Ом.

    Источником питания прибора служат три последовательно соединенных сухих элемента типа «373» (1,5 В).

    Измерение прибором может производиться как по трехзажимной схеме (рис. 5, измерение сопротивлений более 50 Ом), так и по четырехзажимной (рис. 6, измерение сопротивлений менее 50 Ом). При измерениях по трехзажимной схеме между клеммами 1 - 2 ставят перемычку, При этом сопротивление провода от клеммы 1 до Rx вносит погрешность в измерения.

    При измерениях по однолучевой схеме расстояние от заземлителя до зонда (Rз) должно быть не менее 5D + 20 м,

    где: D - наибольшая диагональ сложного заземлителя (для простого заземлителя D = 0), а от зонда до вспомогательного электрода не менее 20 м для сложного заземлителя и 10 м - для простого.

    При сопротивлении электродов, используемых в качестве вспомогательного заземлителя и зонда, больше вышеуказанных, его необходимо уменьшить путем увлажнения грунта в месте их забивки (вворачивания) или использовать вместо одного несколько соединенных между собой электродов.

    Измерение сопротивления электродов проводится по двухзажимной схеме (рис. 10) независимо от типа используемого прибора (М416, Ф-4301-М1).