    Что делать если сопротивление заземлителя больше нормы?

    После проведения испытаний оказалось,что сопротивление заземлителя больше нормы, связал его шиной по зданию с другим “нормальным” заземлителем ни какого результата. подскажите что можно сделать в данной ситуации?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Установите дополнительные заземлители и соедините их с тем, у которого сопротивление больше нормы.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Используйте модульную штыревую систему заземления, с её помощью Вы сможете установить дополнительные заземлители.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    связал его шиной по зданию с другим “нормальным” заземлителем ни какого результата
    Что в Вашем понимании значит “нормальным”?

  5. #5
    Константин
    Гость

    "нормальный"

    "нормальный" т.е. с сопротивлением в пределах нормы.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Ещё есть способ уменьшения сопротивления грунта в месте установки заземлителя. Попробуйте вырыть траншею вдоль горизонтальных заземлителей и в траншею засыпается грунт с низким сопротивлением. Можно закладывать емкости с солевыми смесями, которые в процессе эксплуатации за счет вымывания солей увеличивают проводимость грунтов.