Тема: Кто несёт ответственность за ответвление от ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто несёт ответственность за ответвление от ВЛ?

    У нас в деревне делали обход представители энергетической компании и указывали на недостатки, в частности на проводе ответвления от основной ВЛ до изоляторов на частном доме имеется скрутка, так ими было сказано, что устранять должны мы, а то нас оштрафуют. Скажите, пожалуйста, кто должен это делать, и кто несет ответственность за данное ответвление от опоры ВЛ до изоляторов на доме, и чем это определяется?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    кто должен это делать, и кто несет ответственность за данное ответвление от опоры ВЛ до изоляторов на доме, и чем это определяется?
    Вам необходимо открыть договор электроснабжения и ознакомиться с актом балансовой и эксплуатационной ответственности, который является неотъемлемой частью договора. В этом акте указана граница балансовой принадлежности, то есть определён собственник ответвления. Если граница балансовой принадлежности установлена по зажимам прибора учёта (счетчик) во ВРУ, которое установлено в доме, то за состояние ответвления отвечает электроснабжающая компания (ЭСО).
    Гражданский кодекс РФ, статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.