baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Регламентируется ли величина ввода асбестоцементных труб в подвал?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Регламентируется ли величина ввода асбестоцементных труб в подвал?

    Регламентируется ли какими либо документами (ГОСТ, СНИП) величина ввода труб (асбестоцементных) в подвал при подземном кабельном вводе в жилой дом 0,4 кВ? То есть расстояние по горизонтали от торца трубы до внутренней стены подвала.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Смотрите рабочий проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92. Ввод кабельных линий в здание
    А5-92-46


    А5-92-47


    А5-92-48 и А5-92-49


    А так же СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, п. 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения