Тема: Использование клемм с пружинной фиксацией для заземления

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Денис
    Гость

    Использование клемм с пружинной фиксацией для заземления

    Здравствуйте!
    Подскажите кто знает можно ли использовать клеммы WKFN 4 D2/2/SL/35 с пружинной фиксацией провода («Wieland» Германия) для соединения заземляющих проводников. Заказчик утверждает что нельзя т.е. только болтовое и винтовое соединение заземляющих проводников. Эти клеммы мы используем в эл.шкафах. Подскажите на какой пункт какого документа можно сослаться в правильности выбора этих клемм.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.08.2012 в 23:49.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Если в вопросе идёт разговор о заземляющем проводнике, который соединяет заземлитель рабочего (функционального) заземления с главной заземляющей шине, то соединение этого проводника, как правило, выполняют болтовое или винтовое, в зависимости от сечения проводника.

    Защитные проводники сечением до 16 мм2 можно подключать через клеммы WKFN 4 D2/2/SL/35 с пружинной фиксацией провода. Данный вид соединения РЕ-проводников соответствует действующим требованиям к контактным соединениям.
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Подскажите на какой пункт какого документа можно сослаться в правильности выбора этих клемм.
    ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.

  3. #3
    Денис
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Если в вопросе идёт разговор о заземляющем проводнике, который соединяет заземлитель рабочего (функционального) заземления с главной заземляющей шине, то соединение этого проводника, как правило, выполняют болтовое или винтовое, в зависимости от сечения проводника.
    Данные клеммы WKFN 4 D2/2/SL/35 мы используем как проходную (для заземления металлического корпуса уличной видеокамеры наблюдения).
    Можно ли пункт 2.1.21. ПУЭ применить к моему случаю-случаю заземления, а не просто соединения кабелей?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Данные клеммы WKFN 4 D2/2/SL/35 мы используем как проходную (для заземления металлического корпуса уличной видеокамеры наблюдения).
    Смело устанавливайте в распределительном щите данные клеммы и используйте их. Данный вид соединения соответствует всем требованиям ПУЭ и ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. ПУЭ, 7 издание. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
    ПУЭ, 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Можно ли пункт 2.1.21. ПУЭ применить к моему случаю-случаю заземления, а не просто соединения кабелей?
    Можно. Только помните, что для присоединения РЕ-проводника к металлическому корпусу уличной видеокамеры необходимо использовать болтовое соединение. ПУЭ, 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

  5. #5
    Денис
    Гость
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!