baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Однолинейная схема в электрическом шкафу

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Денис
    Гость

    Однолинейная схема в электрическом шкафу

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на основании чего (какого документа) на дверце электрического шкафа должны вещаться однолинейная схема?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на основании чего (какого документа) на дверце электрического шкафа должны вещаться однолинейная схема?
    Не обязательно.

    ГОСТ Р 51778-2001
    6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.
    6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т. п.).

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Не обязательно.

    Для наглядности можно и повесить Однолинейную схему.
    Эксплуатация только приветствует это.
    Но когда в шкафу много автоматов, не хватит ни одной дверцы, ни двух.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Если я на дверце гр.щитка не "повесил" однолинейную схему,можно смело сослаться на этот ГОСТ?

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если я на дверце гр.щитка не "повесил" однолинейную схему,можно смело сослаться на этот ГОСТ?
    Я специально выделил, что Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе, который должен находится в комплекте документов у эксплуатации.
    (Но, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!!!) От этого никуда не деться. А сделать ксерокопию, и повесить, или вложить в файл, много времени не займет. Споров больше.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    В эксплуатации-это понятно.Нужна ли она в гр.щитке в квартире.В новостройках наблюдаю что в одном доме есть схема в щитках на дверце,в другом доме в щитках ее нет.

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Не обязательно.
    Чуть не забыл уточнить- это не касается щитов освещения.
    ПТЭЭП 2003
    2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников <*>, соответственно через них получающих питание. Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей, получающих от них питание.
    --------------------------------
    <*> Наименования электроприемников (в частности, светильников) должны быть изложены так, чтобы работники, включающие или отключающие единично расположенные или групповые светильники, смогли бы безошибочно производить эти действия.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения