    Прокладка кабеля

    Кабель проложенный скрытно в ПВХ трубке рассчитывать как-проложенный в металлической трубке, или как-проложенный открыто?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от валера Посмотреть сообщение
    Кабель проложенный скрытно в ПВХ трубке рассчитывать как-проложенный в металлической трубке, или как-проложенный открыто?
    В металлической-это в металлической, а в ПВХ-это в ПВХ.
    Вот что говорит по-этому поводу ПУЭ:

    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
    2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
    Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от валера Посмотреть сообщение
    Кабель проложенный скрытно в ПВХ трубке рассчитывать как-проложенный в металлической трубке, или как-проложенный открыто?
    Если прокладываете кабель скрыто, то и рассчитывать надо как для скрытой электропроводки. Открывайте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите в ней допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами проложенных в одной трубе.

  4. #4
    валера
    Гость
    Значит допустимый длительный ток для кабеля в пвх трубке такой-же как и в металлической трубке?