Тема: Как расшифровать марку кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как расшифровать марку кабеля?

    Что означает буквы «ок», «N», «PE» в марке кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что означает буквы «ок»
    "ок" - это однопроволочные круглые проводники.
    ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
    3.14 нулевая жила: Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого рабочего проводника (N).
    3.15 жила заземления: Изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого защитного проводника (РЕ).
    4 Классификация, основные параметры и размеры
    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    а) по материалу токопроводящих жил:
    - медные токопроводящие жилы (без обозначения);
    - алюминиевые токопроводящие жилы (А);
    б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
    - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
    - изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
    - изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
    в) по наличию и типу брони:
    - небронированные (Г),
    - бронированные:
    броня из стальных оцинкованных лент (Б),
    броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
    броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
    броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
    г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
    - из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
    наружная оболочка (В),
    защитный шланг (Шв);
    - из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
    - из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
    наружная оболочка (П);
    д) по наличию металлического экрана:
    - без экрана (без обозначения);
    - с экраном (Э);
    е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории A F/R - нг(А F/R),
    по категории А - нг(А),
    по категории В - нг(В);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных
    продуктов при горении и тлении (нг-HF);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
    (нг-FRLS);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных
    газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
    ж) по форме поперечного сечения кабеля:
    - круглые (без обозначения);
    - плоские (П);
    и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
    - однопроволочные (о);
    - многопроволочные (м);
    - круглые (к);
    - секторные или сегментные (с).

прочая информация