Тема: Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, управляющий тележками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, управляющий тележками?

    Ответьте, пожалуйста, какую группу по электробезопасности должен иметь технологический (не электротехнический) персонал, управляющий в цехах передаточными тележками (вагонками) с электроприводом? Управление данными тележками производится дистанционно с кнопочного пульта.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Неэлектротехническому персоналу, который управляет в цехах передаточными тележками (вагонками) с электроприводом, и который не выполняет обслуживание производственно-технологического оборудования, присваивается по электробезопасности группа I.

  3. #3
    EXariton
    Гость
    Владимир, а то, что вагонки управляются с дистанционного пульта?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Думаю, что в ПТЭЭП, Глава 1.4, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОТОВКА, описана данная ситуация в полной мере.
    1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
    Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
    Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.