baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как выполнить электромонтаж в школьной столовой?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить электромонтаж в школьной столовой?

    В каких документах можно посмотреть правила монтажа электропроводки в школьных столовых? Планируется установка нового столового оборудования (холодильники, печи и.т.д.), необходимо монтировать новую электрику. Старая проводка (алюминий) в металлических трубах в полу. И как поступить, если на вводном кабеле 3 фазы и нуль, земли нет, и контура заземления тоже, а корпуса ясное дело заземления требуют?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В каких документах можно посмотреть правила монтажа электропроводки в школьных столовых?
    В ПУЭ и СП 31-110-2003.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И как поступить, если на вводном кабеле 3 фазы и нуль, земли нет, и контура заземления тоже, а корпуса ясное дело заземления требуют?
    Первым делом закажите проект электроснабжения, затем его согласуйте, а потом на основании его выполняйте электромонтажные работы. Старую систему TN-C требуется перевести на систему заземления TN-C-S.

  3. #3
    trubad
    Гость
    В проектах допускается локальный переход на separated систему, другими словами вводной щит столовой имеет пять шин, куда заводится 4 жильный с pen проводником вводной кабель плюс pe от заземляющего устройства (контура)

  4. #4
    Alex395
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    В проектах допускается локальный переход на separated систему, другими словами вводной щит столовой имеет пять шин, куда заводится 4 жильный с pen проводником вводной кабель плюс pe от заземляющего устройства (контура)
    Хорошая идея! Был подобный случай, пришлось реконструкцию всего ГРЩ делать. А в каких документах это можно прочесть, если к стене вдруг припрут?

  5. #5
    Alex395
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В каких документах можно посмотреть правила монтажа электропроводки в школьных столовых? Планируется установка нового столового оборудования (холодильники, печи и.т.д.), необходимо монтировать новую электрику. Старая проводка (алюминий) в металлических трубах в полу.
    Самое простое, если оборудование новое на тех же местах - ипользовать старые трубы (вытаскивая старый кабель - за него цепляешь кондуктор для нового кабеля). Если такой фокус не проходит - штрабы в полу и новые трубы (можно ПВХ-гладкие или ПНД, подъем - металлом). Или, как вариант (если столовая на 1 эт. а ниже подвал), разводка по подвалу, затем отверстие в полу в нужном месте у оборудования, гильза - и вуаля!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения