Тема: Нужна ли дополнительная защита ВВГ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    trubad
    Гость

    Нужна ли дополнительная защита ВВГ?

    Согласно ПУЭ при пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. В помещениях температура теплоносителя может быть до 100 градусов - разрушение (высыхание) кабельной изоляции ВВГ будет происходить постепенно, какие способы предупреждения применяют в этом случае. Может ли трасса кабелей проходить через теплоузел?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    На основании ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.7, таблица 18, температура допустимого длительного нагрева жил кабелей марки ВВГ составляет +70°С. Температура окружающего воздуха в помещениях и оснований, по которому прокладывается кабель не должна превышать +25°С - +35°С. В Вашем случае требуется применять термостойкий кабель, у которого температура допустимого длительного нагрева жил составляет до +180°С.

  3. #3
    trubad
    Гость
    Спасибо за мнение

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    за мнение
    Это не моё личное мнение, а требование НТД.
    На всякий случай опубликую в теме эти требования, дабы неопытный читатель не рылся в технической документации и не искал пункты, которые регламентируют данную прокладку.
    ПУЭ, п. 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15°С.
    п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  5. #5
    trubad
    Гость
    Спасибо за подробный и доходчивый ответ

  6. #6
    Alex395
    Гость
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры.[/QUOTE]

    А гофра или гладкая ПВХ-труба будет в данном случае служить дополнительной защитой от высокой температуры?

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    А гофра или гладкая ПВХ-труба будет в данном случае служить дополнительной защитой от высокой температуры?
    Нет, не защитит.

  8. #8
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    либо должны иметь соответствующее исполнение.
    получается только это- например ркгм

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    Ну тогда что же защитит?
    Прокладка кабеля на безопасном расстоянии от труб горячего водоснабжения защитит кабель от нагрева.

    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    получается только это- например ркгм
    Можно термостойкий кабель SiHF

  10. #10
    Alex395
    Гость
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.[/QUOTE]

    По исполнению - понятно (но не всегда это бюджетно). Соблюсти габариты тоже из-за стесненности не всегда получается. Но есть же у нас еще один вариант (который нам предлагает НТД) - доп. защита от воздействия тепла. Как это делается в земле - понятие есть, видел. Как это делается при монтаже внутрянки- не знаю. В моем понимании - доп. ПВХ труба будет служить экраном от лишнего тепла. Но Наталья с этим не согласна. Есть еще мнения у эспертов?