    Можно ли запитать квартиру от ВРУ?

    Можно ли запитать жилую квартиру кабелем напрямую от ВРУ-0,4 кВ? Если можно, то на какой документ ссылаться? Сам квартирный ПУ расположен в ЭРЩ в тамбуре.

  2. #2
    trubad
    Гость
    Можно, только зачем? Нужны техусловия от владельца ВРУ-0,4кВ, по моему опыту геморой с такими квартирами - занимают целую группу в щите. Оптимальнее, имхо, поменять стояки за их счет, о чем и прописать в ту

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Нет запретов на прокладку кабеля от ВРУ в многоквартирном доме до жилой квартиры. Вы вправе обратиться с заявлением в электроснабжающую компанию на увеличение мощности, и если распределительные кабельные линии не способны обеспечить переток электроэнергии в необходимом количестве, то прокладывается отдельная кабельная линия от ВРУ, или, как написал trubad, модернизируется существующая распределительная сеть в стояках.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если можно, то на какой документ ссылаться?
    В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
    Действия собственников и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, не являющихся сетевыми организациями, в части требования от потребителей компенсации расходов на транспортировку электрической энергии через принадлежащие им объекты электросетевого хозяйства (в отсутствие установленного для них соответствующим уполномоченным органом тарифа на услуги по передаче электрической энергии), являются нарушением пункта 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
    Действия собственников и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, не являющихся сетевыми организациями, выразившиеся в препятствовании перетоку электроэнергии через собственные объекты в отношении точек присоединения к электросетям потребителя, посредством необоснованного введения ограничения режима потребления, а также во взимании платы за переток электроэнергии через объекты предприятия нарушают пункты 3, 4, 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

  4. #4
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя
    Рассуждаю со стороны ТСЖ (или управляющей компании) - в техусловиях предложу второй (невозможный вариант) с подключением от ВРУ-0,4кВ, в итоге потреб согласится на 1-й. Вообще, "у себя на домах" всячески препятствую подключению во ВРУ-0,4 напрямую, если интересно могу объяснить почему. И готов к суду, если что. Факт препятствия надо доказать, что непросто, а подобным потребителям рекомендую строить коттеджи а не насиловать ком сеть
    Последний раз редактировалось trubad; 28.08.2012 в 15:54.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Вообще, "у себя на домах" всячески препятствую подключению во ВРУ-0,4 напрямую, если интересно могу объяснить почему.
    Правильно делаете. Если каждый потребитель захочет прокладывать отдельную линию, то ни в один стояк не влезут их "хотелки".
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Факт препятствия надо доказать, что непросто, а подобным потребителям рекомендую строить коттеджи а не насиловать ком сеть
    С практической точки зрения согласен полностью, а вот с юридической можно поспорить. Здесь играет роль цена вопроса. Переложить стояки с реконструкцией всех этажных щитов намного дороже прокладки кабеля от ВРУ до квартиры. И если попадётся грамотный потребитель, то он спокойно может нанять хорошего адвоката и поставить управляющую компанию в позу "лотоса"

  6. #6
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    стояки с реконструкцией всех этажных щитов
    если потребитель на последнем этаже, тогда всех

  7. #7
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    каждый потребитель захочет прокладывать отдельную линию
    Доходило до смешного, потреб уже и в агентство по тарифам и ценам сбегал, тариф выбил на электроплиту (дом с газом), пришлось "популярно" объяснить, кто и что решает и не только потребу, а еще и молодому инспектору с ЭСО

  8. #8
    trubad
    Гость
    Кстати, реконструкция стояков это первое, а на второе можем получить перегрузку вводных кабелей (на балансе сетей, но рискует то дом!), а там муфта на муфте

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Кстати, реконструкция стояков это первое, а на второе можем получить перегрузку вводных кабелей (на балансе сетей, но рискует то дом!), а там муфта на муфте
    Вопрос был задан "можно ли прокладывать кабель от ВРУ до квартиры". Прокладывать можно, но необходимо иметь все технические данные электроустановки, начиная от ВРУ и заканчивая этажным щитом. А гадать на кофейной гуще нет смысла.