Тема: Можно ли в щит устанавливать латунные шины?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в щит устанавливать латунные шины?

    Можно ли для разделения PEN на PE и N в ВРУ коттеджа (пластиковый щиток на 12 автоматов) применить латунные нулевые шинки на дин-рейку номиналом 100 Ампер. Если нет, то какие шины надо использовать? Желательно ссылку с фото.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Надо использовать медные шины. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.