baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли прокладывать кабель ВБШв в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель ВБШв в земле?

    Есть ли разница между кабелем марки ВБШв и кабелем марки ВБбШв? Можно ли его прокладывать в земле?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли разница между кабелем марки ВБШв и кабелем марки ВБбШв? Можно ли его прокладывать в земле?
    Разница незначительная. Посмотрите расшифровку сокращений, применяемых для обозначения силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ16.К71-335-2004)
    В – изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности
    Б – броня из стальных оцинкованных лент с антикоррозийным защитным покровом
    б – без подушки
    Шв - защитный покров в виде впрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида

    Надеюсь теперь понимаете, что кабель ВБШв является бронированным кабелем, который можно и нужно прокладывать в земле. Публикую для Вас ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
    4 Классификация, основные параметры и размеры
    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    а) по материалу токопроводящих жил:
    - медные токопроводящие жилы (без обозначения);
    - алюминиевые токопроводящие жилы (А);
    б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
    - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
    - изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
    - изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
    в) по наличию и типу брони:
    - небронированные (Г),
    - бронированные:
    броня из стальных оцинкованных лент (Б),
    броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
    броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
    броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
    г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
    - из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
    наружная оболочка (В),
    защитный шланг (Шв);
    - из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
    - из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
    наружная оболочка (П);
    д) по наличию металлического экрана:
    - без экрана (без обозначения);
    - с экраном (Э);
    е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории A F/R - нг(А F/R),
    по категории А - нг(А),
    по категории В - нг(В);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
    ж) по форме поперечного сечения кабеля:
    - круглые (без обозначения);
    - плоские (П);
    и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
    - однопроволочные (о);
    - многопроволочные (м);
    - круглые (к);
    - секторные или сегментные (с).
    4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы:
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение);
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения ≪нг≫);
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения ≪нг-LS≫);
    - кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения ≪нг-HF≫);
    - кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения ≪нг-FRLS≫);
    - кабели огнестойкие с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения ≪нг-FRHF≫).
    4.3 Структура обозначения марок кабелей следующая:
    Обозначение марки кабеля формируют в зависимости от конструкции кабеля из букв, приведенных в скобках в 4.1 в перечислениях а)-ж). Буквы в обозначении марки располагают в порядке указанных перечислений.
    Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Примеры обозначений марок:
    - кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным шлангом из полиэтилена - АПвКШп;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский - BBГ-Пнг(A)-LS;
    - кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории А, - АВБШвнг(А);
    - кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории В, - ПвВнг(B)-LS;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, не распространяющий горение по категории А, - ППГЭнг(А)-НF;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории А, - ППГнг(А)-НF;
    - кабель с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории A F/R, - ВВГнг(А F/R)-FRLS.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения