Тема: Нужно ли прокладывать кабель в металлической трубе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли прокладывать кабель в металлической трубе?

    Нужно ли прокладывать кабель в металлической трубе в машинном отделении и помещении решеток КНС?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли прокладывать кабель в металлической трубе в машинном отделении и помещении решеток КНС?
    Выдержка из СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах.
    3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в
    специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями
    нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП
    1.01.01-82.

  3. #3
    Тоша
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Выдержка из СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах.
    3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в
    специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями
    нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП
    1.01.01-82.
    может есть еще документы, т.к. конкретных требований на проект нет. Может вообще проложить кабель открыто?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоша Посмотреть сообщение
    может есть еще документы, т.к. конкретных требований на проект нет.
    1. ПУЭ. Глава 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
    Цитата Сообщение от Тоша Посмотреть сообщение
    Может вообще проложить кабель открыто?
    2.Глава 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
    Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
    Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

    Если хотите правильно выполнить - ознакомтесь с приведенными пунктами, и исходя из Ваших условий, подберите, что нужно.
    А вообще, этим занимаются проектировщики.

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоша Посмотреть сообщение
    может есть еще документы,
    Дополнительно.
    Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ.
    Таблица 1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Подскажите кто прав, кто нет.
    Деревянный бревенчатый дом, первый этаж стоит монолитном основании, бетонный пол, который будет заливаться еще на 10-15 сантиметров бетонной стяжкой.
    Проектировщик настаивает на прокладке кабелей в полу в металлических трубах, я говорю ему что в этом нет необходимости, настаиваю на том, чтобы кабели для розеток и другие кабели которые будут проходить в полу были в ПВХ гофре, т.е. обеспечивалась сменяемость электропроводки.
    Аргументы проектировщика чтобы не продавило ПВХ гофру, мои аргументы что ПВХ гофра будет замоноличена и не продавится когда стяжка застынет, требу не нужны. В остальном в перекрытии между этажами, в перегородках и других местах где будет проложена проводка все будет в металлических трубах.

    Вопрос допустимо ли отказаться от металлических труб в стяжке первого этажа.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Аргументы проектировщика чтобы не продавило ПВХ гофру, мои аргументы что ПВХ гофра будет замоноличена и не продавится когда стяжка застынет
    Покрытие пола какое будет? При покрытии линолеумом существует вероятность продавливания шпильками туфель, ножками стульев, столов и другой мебели. Здесь надо рассматривать покрытие бетонной стяжки.

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Покрытие пола какое будет? При покрытии линолеумом существует вероятность продавливания шпильками туфель, ножками стульев, столов и другой мебели. Здесь надо рассматривать покрытие бетонной стяжки.
    Покрытие будет ламинат, причем как я уже сказал стяжка будет толщиной 10-15 САНТИМЕТРОВ, как Вы себе представляете продавить стяжку такой толщины каблуком или мебелью? Ведь кабель в гофре будет идти по существующему бетону (то есть по дну стяжки - самый низ стяжки). В этой стяжке так же заливаются фановые трубы сантехники и т.п.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Покрытие будет ламинат
    Тогда можно проложить в ПВХ трубах.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    как Вы себе представляете продавить стяжку такой толщины каблуком или мебелью?
    Элементарно, ведь под стяжной пустота в виде ПВХ трубы. Давится на УРА, что приводит к повреждению кабеля.

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Элементарно, ведь под стяжной пустота в виде ПВХ трубы. Давится на УРА, что приводит к повреждению кабеля.
    Максим, если под толщей бетона 10 см есть пустота в виде ПВХ гофры, то уверяю Вас Вы не продавите эту толщину дамским каблуком, даже перфоратором бетон не деформируется в этом месте. Я надеюсь Вы прекрасно понимаете что такое бетон?

    В любом случае, спасибо за ответ.