baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Как и чем производить электроизмерения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как и чем производить электроизмерения?

    Как и чем производить проверки:
    -наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
    -согласования параметров цепи “фаза-нуль” с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;
    -сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств?
    И какие должны быть нормативы замеров?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
    Этот вид измерения можно проводить прибором MIC-3

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    согласования параметров цепи “фаза-нуль”
    Этот вид измерения можно проводить прибором MIE-500

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств?
    Этот вид измерения можно проводить прибором ИС-10

    Конечно существует множество электроизмерительных приборов, которыми можно выполнить ту или иную проверку электроустановки, но лично я использую вышеперечисленные приборы.

  3. #3
    NevskiM
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Этот вид измерения можно проводить прибором MIC-3


    Этот вид измерения можно проводить прибором MIE-500


    Этот вид измерения можно проводить прибором ИС-10

    Конечно существует множество электроизмерительных приборов, которыми можно выполнить ту или иную проверку электроустановки, но лично я использую вышеперечисленные приборы.
    Станислав, прокомментируйте пожалуйста прибор ИС-10 на предмет недостатков. Думаем покупать ли?
    Насколько необходимо наличие функции двух клещей?
    Как малой кровью замерить большое ЗУ с дианональю метров 200?
    Спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    Станислав, прокомментируйте пожалуйста прибор ИС-10 на предмет недостатков. Думаем покупать ли?
    Лично мне этот прибор очень нравится. Я его использую для измерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. Недастатков в процессе работы на протяжении 2-х лет не наблюдал.
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    Насколько необходимо наличие функции двух клещей?
    Желательно купить эти клещи, но не обязательно.
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    Как малой кровью замерить большое ЗУ с дианональю метров 200?
    Если Вы часто устанавливаете контур заземления или по роду деятельности приходится проводить измерение сопротивления заземляющих устройств, то этот прибор то что надо.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    прокомментируйте пожалуйста прибор ИС-10 на предмет недостатков. Думаем покупать ли?
    Насколько необходимо наличие функции двух клещей?
    NevskiM, прибор ИС-10 обсуждали в теме Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?. Советую ознакомиться с темой, там были бурные дебаты, даже отписывали письма заводу-производителю.

  6. #6
    NevskiM
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    NevskiM, прибор ИС-10 обсуждали в теме Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?. Советую ознакомиться с темой, там были бурные дебаты, даже отписывали письма заводу-производителю.
    Спасибо, Микола.
    Познавательно, но тема металлосвязи в ИС-10 осталась не раскрытой.
    У кого-нибудь получилось измерить скажем 0,04 Ома? С прокачкой 200мА?

    Еще вопрос - кто мучил метреловский прибор MI 3122 ?
    Что у него с петлей? Или он только для УЗО?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    Познавательно, но тема металлосвязи в ИС-10 осталась не раскрытой
    А как её раскрыть, если при измерении металлосвязи прибор выдает 0,00.
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    Еще вопрос - кто мучил метреловский прибор MI 3122 ?
    Что у него с петлей? Или он только для УЗО?
    Прибором этим не пользовался, но прочитал к нему инструкцию, вот что описано:
    Измерение полного сопротивления петли КЗ (фаза-ноль, фаза-фаза, фаза-земля) в диапазоне 10 кОм с разрешением 0,01 Ом и погрешностью 5%. Прибор производит расчет предполагаемого тока КЗ в пределах до 200 кА и отображает активную и реактивную составляющие измеренного сопротивления.
    Для измерения параметров цепи фаза-земля предусмотрен режим с блокировкой срабатывания УЗО.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
    Переходное сопротивление должно быть не более 0,05 Ом.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    согласования параметров цепи “фаза-нуль”
    Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания сопоставляется с диапазоном тока срабатывания расцепителя короткого замыкания. По полученным данным определяется степень надежности срабатывания аппаратов защиты от сверхтоков при замыкании фазного проводника на открытые проводящие части. По расчетной величине этого тока определяется время срабатывания защитного аппарата.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
    Норма общего сопротивления растеканию заземлителей зависит от электроустановки.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения