    Нужно ли заземлять мойки, ванны и душевые поддоны?

    Я работаю в больнице скорой медицинской помощи. Требуют заземлять мойки, ванны и душевые поддоны. Нужно ли это делать по правилам ПУЭ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Требование выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов в медицинских помещениях прописаны в ГОСТ Р 50571.28-2006. Для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала в медицинских помещениях все сторонние проводящие части (металлические трубы, мойки, ванны, душевые поддоны и т. д.) должны быть подключены к системе дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУП). Ваше учреждение не исключение, так как данный ГОСТ Р 50571.28-2006 распространяется на больницы, поликлиники, частные клиники, помещения для медицинского обслуживания и зубоврачебной практики, оздоровительные центры и специальные медицинские помещения на производственных предприятиях.

    ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
    710.413.1.6. Дополнительное уравнивание потенциалов
    710.413.1.6.1. Каждое медицинское помещение группы 1 или 2 должно быть оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к «окружению пациента»:
    - защитные проводники;
    - сторонние проводящие части;
    - экраны от внешних электрических полей (если установлены);
    - сетки токопроводящих полов (если установлены);
    - металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
    Примечание. Стационарное вспомогательное токопроводящее неэлектрическое медицинское оборудование, служащее для фиксации пациента (например операционные столы, физиотерапевтическая мебель, зубоврачебные кресла) должно быть соединено с проводниками системы уравнивания потенциалов, за исключением случаев, когда специально оговорено, что подобное оборудование должно быть изолировано от земли.
    710.413.1.6.3. Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения.

прочая информация