Тема: Подъём кабеля на опору

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость

    Подъём кабеля на опору

    Возникла необходимость подъёма кабеля 0,4кВ на анкерную концевую опору 10кВ из земли по укосу. На укосе переход кабеля в СИП с установкой концевых муфт и траверсы. Естественно с защитой кабеля на высоту 2 м. металлом и выдержка расстояния до проводов 10кВ. Разрешено ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Прокладывайте кабель по самой опоре, а не по укосу, тогда не будет нареканий.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Прокладывайте кабель по самой опоре, а не по укосу, тогда не будет нареканий.
    Вертикальная стойка занята кабелем 10кВ, разъединителем и т.д. Необходимо подняться именно по укосу. Запретов в НТД не нашёл. А что не запрещено - разрешено. Или кто знает - напишите адрес нарушения.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Необходимо подняться именно по укосу. Запретов в НТД не нашёл.
    Укос служит для подпорки опоры и в процессе эксплуатации в верхней точке крепления возможны возникновения опасных механических напряжений, которые при подвижках укоса передадуться на кабель и повредят его. ПУЭ, 2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях.
    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    А что не запрещено - разрешено.
    Очень опасный девиз! Обычно такое отношение приводит к печальным последствиям. Вы обязаны выбирать такой способ прокладки, который обеспечивает безопасность эксплуатации.