Тема: Прокладка кабелья под армстронгом

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Mara
    Гость

    Прокладка кабелья под армстронгом

    1.Разрешаеться ли прокладывать кабель под армстронгом без гофры, так как доступ для смены кабелья имееться всегда?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание)
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:
    - скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;
    - открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять;
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  3. #3
    Mara
    Гость
    спс. а в стенах из кирпича или другого не горючего материала можно в штробах оставить кабелья без гофры?по пуэ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    спс. а в стенах из кирпича или другого не горючего материала можно в штробах оставить кабелья без гофры?по пуэ?
    Можно, если обеспечите сменяемось электропроводки. ПУЭ, 7.1.37. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

  5. #5
    Mara
    Гость
    короче получаеться без гофры нельзя электропроводку делать .спасибо!

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    короче получаеться без гофры нельзя электропроводку делать .спасибо!
    Вам же написали - Допускается. Значит можно. Если по-другому не получается.
    Но, Вы не сможете никогда заменить этот участок проводки. Что не всегда удобно. Правда, ощущается только на-много позже.

  7. #7
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Вам же написали - Допускается. Значит можно. Если по-другому не получается.
    Но, Вы не сможете никогда заменить этот участок проводки. Что не всегда удобно. Правда, ощущается только на-много позже.
    да по другому не получаеться дороговато обходиться

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    да по другому не получаеться дороговато обходиться
    Вы считаете, что при цене 1 м. гофры = 7 руб. проложить 10 м. гофры - это дорого?
    Тогда-ОЙ!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    да по другому не получаеться дороговато обходиться
    Mara, а Вы опишите свою ситуацию, тогда можно будет судить, вправе ли Вы отказаться от требований сменяемости электропроводки.

  10. #10
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Mara, а Вы опишите свою ситуацию, тогда можно будет судить, вправе ли Вы отказаться от требований сменяемости электропроводки.
    Вообще Владимир я для себя хочу разобраться какие ситуации конкретно попадает под условие допускаеться.