Тема: Можно ли подключить Меркурий 230 ART-01-RN через трансформаторы тока?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость

    Можно ли подключить Меркурий 230 ART-01-RN через трансформаторы тока?

    Помогите разобраться совсем запутался с подключением счётчика Меркурий 230 ART-01-RN 5(60)А.Можно ли подключить его через трансформатор тока? в паспорте не нашёл про это ни слова, хотя в конце приводится множество схем по его подключению вот одна из них:schetchiki-4.jpg
    В схеме с прямым включением между контактами 9-10,11-12,13-14 стоят перемычки.
    Если всётаки можно с трансформатором то по приведённой выше схеме перемычки нужно переставить на:1-9, 3-11, 5-13?Или они уже сделаны в самом счётчике а те что для прямого вкл. нужно просто убрать?

  2. #2
    Роман.
    Гость
    А так выглядит схема непосредственного вкл. :1.jpg
    Так как же быть с перемычками? Собирать их на клемниках счётчика в зависимости от схемы подключения? Здесь закорочены1-9-10 и т.д.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить его через трансформатор тока? в паспорте не нашёл про это ни слова
    Непонятно, для чего Вы хотите в схему устанавливать трансформаторы тока, если счетчик Меркурий 230 ART-01-RN прямого включения?
    Смотрите таблицу 1 в руководстве, там описаны модификации счетчиков, которые подключают через трансформаторы тока (00 и 03).

  4. #4
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Непонятно, для чего Вы хотите в схему устанавливать трансформаторы тока, если счетчик Меркурий 230 ART-01-RN прямого включения?
    изначально вопрос стоял именно так -
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить его через трансформатор тока?
    Макс, спасибо ответил я понял.
    А если счётчик прямого вкл. подкл через трансформаторы он ведь будет работать но с погрешностью в показаниях так я понимаю?
    помогите разобраться ещё с такими вопросами:
    1.однонаправленный и двунаправленный - что это значит?
    2.В счётчиках предназначеных для вкл. с трансформаторами тока выше указаные перемычки уже установленны или их монтировать необходимо самому по клемникам счётчика непосредственно перед установкой(например перемычки 1-9, 3-11, 5-13)?Хочется просто добить вопрос .
    3. На первом рис. обмотки и2 трансформаторов соединены пунктирной линией и помоему указано что заземлены(чёрточка в конце схемы) эту перемычку тоже необходимо устанавливать?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    1.однонаправленный и двунаправленный - что это значит?
    Если потребитель производит собственную электроэнергию, то во время минимальной нагрузки он может отдать излишнюю электроэнергию энергоснабжающей организации. А когда в часы максимума нагрузки у потребителя не хватает собственной произведенной электроэнергии, то он получает недостающую электроэнергию от энергоснабжающей компании. Двунаправленный счетчик может считать в два направления, то есть принятую и отданную электроэнергию. А однонаправленный считает только в одну сторону.

    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    2.В счётчиках предназначеных для вкл. с трансформаторами тока выше указаные перемычки уже установленны или их монтировать необходимо самому по клемникам счётчика непосредственно перед установкой(например перемычки 1-9, 3-11, 5-13)?Хочется просто добить вопрос .
    Всё уже установлено.

    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    3. На первом рис. обмотки и2 трансформаторов соединены пунктирной линией и помоему указано что заземлены(чёрточка в конце схемы) эту перемычку тоже необходимо устанавливать?
    Подключение осуществляется в соответствии с схемой включения трансформаторов тока. В этом случае необходимо обращаться к схемам, которые указаны в паспорте на трансформатор тока.

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Макс, спасибо за разъяснения.
    Ещё один вопрос:
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А если счётчик прямого вкл. подкл через трансформаторы он ведь будет работать но с погрешностью в показаниях так я понимаю?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Работать будет с погрешностью, но здесь надо обратиться к ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий» (введен в действие с 01.01.2002 г.)
    п. 6.5.10 В блоках учета следует применять трехфазные счетчики активной энергии прямого включения на соответствующие токи или трехфазные счетчики трансформаторного включения при значениях токов, превышающих допустимые для счетчиков прямого включения.