Тема: Что такое "ток срабатывания" для автоматического выключателя?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vit
    Гость

    Что такое "ток срабатывания" для автоматического выключателя?

    Уважаемые знатоки, разясните, что такое ток срабатывания (ТС) для автоматического выключателя (АВ)?
    Для АВ серии "А" ТС 3-5 номинального тока, для серии "С" 5-7 или больше.
    Получается, что, например для АВ номинала 30а, для серии "А" ток срабатывания 30*(3-5)=90-150а, для серии "С" еще страшнее. Пожалуйста объясните, что это за характеристика и как её увязывать с параметрами защищаемой проводки.
    И одновременно вопрос по параметрам срабатывания УЗО. Если есть два УЗО: 25/0,03а и 40/0,03а, чувствительность срабатывания у них будет одинаковая для одной и той же цепи нагрузки? Другими словами если есть нагрузка с АВ 16а, а затем стоит УЗО 25/0,03а, 40/0,03а или 63/0,03а, не считая цены, надежность функционирования и защиты будет одинакой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Почитайте ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95), 5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления
    Диапазоны токов мгновенного расцепления:
    -тип А: свыше 2·In до 3·In включительно (где In — номинальный ток)
    -тип B: свыше 3·In до 5·In включительно
    -тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    -тип D: свыше 10·In до 50·In включительно

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    Что такое "ток срабатывания" для автоматического выключателя?
    Ток мгновенного расцепления - это минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.

  4. #4
    Vit
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Ток мгновенного расцепления - это минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.
    Конкретней: АВ "А" 30а при каком токе отключит цепь - при 30а или при 60а

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    если есть нагрузка с АВ 16а
    То надо ставить УЗО номиналом выше, то бишь 25 А, но ни как не 40 или 63.

  6. #6
    Александр71
    Гость
    Не путайте кратность тока электромагнитного расцепителя с током срабатывания АВ. Т.е если автомат оборудован тепловым и токовым расцепителями, то при токе более 1,45 тока номинального в (для автоматов на ток менее 63А) автомат должен сработать в теченее часа. А кратность тока электромагнитного расцепителя характеризуется буквами А,В,С,Д, диапазоны срабатывания Микола привел выше. Электромагнитный расцепитель это защита от К/З, а тепловой расцепитель от перегрузки. для проверки срабатавния эл.магнитного расцепителя производится замер сопротивления петли фаза-ноль.

  7. #7
    Vit
    Гость
    Александр71 Спасибо за информацию, в принципе понятно, и понятно, что искать для уяснения всех тонкостей.