    Какое нужно сечение провода СИП?

    Какое нужно сечение провода СИП для электроснабжения рабочего городка, если расстояние от КТП до городка равно 500 м, а потребляемая мощность городка равна 300 кВт?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Для начала необходимо произвести расчёт номинальной токовой нагрузки, он производится по формуле I=S/U√³, где:
    S - общая мощность;
    U – напряжение;
    I - номинальный ток.
    Затем выбираем сечение СИП по ГОСТ Р 52373-2005 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи" в таблице 10.