Тема: На каком основании зарядка светильника выполняется кабелем ВВГ 3х1,5?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком основании зарядка светильника выполняется кабелем ВВГ 3х1,5?

    На каком основании зарядка светильника наружного освещения в металлической опоре выполняется кабелем, например, ВВГ-3*1,5, в то время как к опоре подошел кабель, допустим АВБбШВ-5*10? Происходит снижение сечения питающего проводника. Как в этом случае выполняется защита, ведь ПУЭ требует установку автомата в теле опоры только начиная с 20 светильников на фазу. ПУЭ же ограничивает количество незащищенного проводника 3 метрами.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для защиты кабеля от коротких замыканий, возникающих в светильнике, в корпусе светильника монтируется проходной предохранитель, который подключается в разрыв фазного провода.