Тема: Где найти правила прокладки кабеля в земле в ПВХ трубе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где найти правила прокладки кабеля в земле в ПВХ трубе?

    Здравствуйте! Такая ситуация, подрядчик проложил в земле кабель в ПВХ трубе. Конец трубы остался в земле вертикально под углом и не был загерметизирован, из него выходили кабели и в гофре входили в металлическую стойку. В итоге в трубу попала влага и кабель замкнул.
    Вопрос в следующем, по правилам нужно было герметизировать трубу или нет? Где вообще можно найти правила прокладки труб в ПВХ в земле? Заранее благодарю!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Откройте типовой проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", там описаны все способы прокладки кабеля. Обратите внимание на листы А5-92-45, А5-92-46, А5-92-47, А5-92-48 и А5-92-49, там описываются способы прокладки кабеля в задание и уплотнение труб.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Вопрос в следующем, по правилам нужно было герметизировать трубу или нет?
    Обязательно должны были вывести трубу из земли и за герметизировать её, чтобы вода туда не попадала. ПУЭ, п. 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением.
    п. 2.1.64. Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т.п. должно быть выполнено:
    в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением.