Тема: Как устанавливать распаечные коробки, розетки и выключатели в деревянном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как устанавливать распаечные коробки, розетки и выключатели в деревянном доме?

    Как правильно устанавливать распаечные коробки, розетки и выключатели при монтаже коробами по деревянным стенам в доме и какие применять короба и кабели по нормам пожарной безопасности?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В продаже есть короба, в которые устанавливаются розетки и выключатели, а так же присоединяются распаечные коробки. Можно установить розетку, выключатель и распаечную коробку непосредственно на деревянную стену, а от них проложить короб, главное, чтобы у них была площадка из материала не поддерживающего горение, желательно металлическая. Короба необходимо применять с индексом "нг" (не поддерживающий горения). Кабель должен быть медный не поддерживающий горение, желательно с индексом "LS" (с пониженным дымо- и газовыделение).

  3. #3
    Alessio
    Гость
    Хочу сделать открытую проводку для освещения в подсобном деревянном помещении, все по правилам.
    Прочёл статьи на этом сайте, подобрал список необходимых деталей.
    Предполагаю взять кабель ВВГнг-FRLS 3 × 1.5, кабель спрятать в ПВХ гофротрубу, использовать пластиковые распаечные коробки и клеммники WAGO для соединения проводов.
    Есть несколько вопросов:
    1. Материал гофротрубы - "самозатухающий ПВХ пластикат". Это тоже самое, что "не поддерживающий горение", "НГ"? Можно ли использовать такой тип гофротруб?
    2. Нужно ли использовать какие-нибудь специальные распаечные коробки или подойдут самые обычные пластиковые?
    3. При проходе деревянной стены можно ли протянуть через металлическую трубку провод прямо в гофротрубе?
    4. Как выполнять проход через одиночный лист гипсокартона (не через скрытое пространство)?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    1. Материал гофротрубы - "самозатухающий ПВХ пластикат". Это тоже самое, что "не поддерживающий горение", "НГ"? Можно ли использовать такой тип гофротруб?
    Да, эта труба имеет индекс НГ, не поддерживает горение, её можно использовать для открытой прокладки кабеля по сгораемым основаниям.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Нужно ли использовать какие-нибудь специальные распаечные коробки или подойдут самые обычные пластиковые?
    Можно использовать пластиковые распаечные коробки с индексом НГ.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    При проходе деревянной стены можно ли протянуть через металлическую трубку провод прямо в гофротрубе?
    Да, конечно же нужно выполнить проходы через стену при помощи металлической трубы, при этом даже лучше, если прокладка кабеля через мет. трубу будет осуществляться в гофрированной трубе ПХВ.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Как выполнять проход через одиночный лист гипсокартона (не через скрытое пространство)?
    Можно выполнить проход через гипсокартон в трубе ПВХ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А вот розетки и выключатели желательно подбирать с металлической площадкой (основой), таких сейчас много в продаже.

  6. #6
    Alessio
    Гость
    А если не будет с металлической площадкой, то можно ли вырезать прокладку из листа жести?
    И если да, то есть ли какие-то ограничения на толщину и линейные размеры прокладки?

    Теперь по заполнению гофротрубы - какой по правилам установлен процент заполнения трубы кабелем?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    А если не будет с металлической площадкой, то можно ли вырезать прокладку из листа жести?
    Можете вырезать, но это необязательно, проще купить розетки и выключатели с металлической площадкой, либо с площадкой с индексом НГ.

    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Теперь по заполнению гофротрубы - какой по правилам установлен процент заполнения трубы кабелем?
    Прокладывайте 1 кабель в 1 гофрированную трубу. Допускается заполнять трубу не более чем на 40%.
    2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
    для глухих коробов 35 % сечения короба в свету;
    для коробов с открываемыми крышками 40 %.

  8. #8
    Alessio
    Гость
    Григорий, если протягивается один кабель в гофротрубе, то исходя из п. 2.1.61 нужно выбирать гофротрубу с внутренним диаметром в 2 с небольшим раза больше, чем диаметр кабеля?
    Или же в случае одного кабеля нужно выбирать минимально подходящий размер гофротрубы?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Или же в случае одного кабеля нужно выбирать минимально подходящий размер гофротрубы?
    В п. 2.1.61 говорится о прокладке кабеля в пучках. Если прокладываете 1 кабель в гофре, то выбирайте гофру под размер кабеля, чтобы при затягивании не повредить изоляцию кабеля.

  10. #10
    кучерявый
    Гость
    Хочу в деревянном доме провести электричество.
    Провода пустить по кабель каналам, соединения розеток и освещения в распределительных коробках и розетки от пола около 30см. Розетки и выключатели для наружнего монтажа (с закрытой задней стенкой ).
    Можно так делать???