Тема: Как рассчитывать ширину прохода в электропомещениях?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитывать ширину прохода в электропомещениях?

    По ПУЭ п. 4.1.23 ширина прохода в свету должна быть не менее 0,8м. Вопрос: необходимо ли учитывать открытую дверцу шкафа? Т.е. ширина прохода = 0,8м + дверца шкафа? И если шкафы стоят лицом друг к другу как быть? (0,8м+дверца1+дверца2)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    необходимо ли учитывать открытую дверцу шкафа?
    Нет, двери панелей не учитываются.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    если шкафы стоят лицом друг к другу как быть? (0,8м+дверца1+дверца2)?
    И в этом случае двери не учитываются, а ширина прохода должна быть не менее 0,8 м. Но следует помнить, что во всех случаях ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования.