Тема: Как посчитать минимальное сечение проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как посчитать минимальное сечение проводника?

    В силовом шкафу стоит 3-фазный вводной автомат 315 А, от него идут шины медные 25х4 мм от которых запитан автомат на 40 А проводом ПВ 1х4мм. Наладка говорит о том, что данный провод не проходит по условию нагрева при коротком замыкании в месте присоединения данного провода к автомату. Так ли это, и если да то, как посчитать минимальное сечение проводника в данном случае?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Наладка говорит о том, что данный провод не проходит по условию нагрева при коротком замыкании в месте присоединения данного провода к автомату
    Наладчики правы.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так ли это, и если да то, как посчитать минимальное сечение проводника в данном случае?
    Открываем ГОСТ Р 53769-2010, таблицу 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов


    Допустимый длительный ток одножильного проводника сечением 4 мм2 - 39 А.

    Теперь считаем:
    Сеч. 4 мм2 - 40 А
    1. 39 х 1,16 = 45,2 - ГОСТ Р 53769-2010, допустимый ток в режиме перегрузки
    2. 45,2 х 0,67 = 30 - ПУЭ, таблица 1.3.3, поправочный коэффициент на ток
    3. 40 х 1,45 = 58 - максимальный ток отключения автоматического выключателя
    4. (40 х 100) : 30 = 133,3% - не соответствует требованиям ПУЭ, п. 3.1.11.

прочая информация