Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала, чтобы кабель канал был заподлицо со стеной? И какой будет считаться такая прокладка?
Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала, чтобы кабель канал был заподлицо со стеной? И какой будет считаться такая прокладка?
Володя, Вы хотите заключить пластиковый короб с кабелем в нишу бревна, забывая о том, что сруб не только усаживается, но бревно в процессе эксплуатации трескается. При усадке и растрескивании брёвен, электропроводка неминуемо будет повреждена, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Ваша задумка не выдерживает никакой критики, только ЗАПРЕТ.
Станислав, Розетки, распредкоробки и включатели все внутреннее. Распредкоробки не горючие.А вот с подразетниками засада весь город объехал нет негде.
Хочу попробовать с нержавейки трубы.
Вы хотите установить розетки, выключатели и распределительные коробки для скрытой электропроводки? А короб проложить в углублениях стен? Каким образом будете стыковать короб с монтажной коробкой? Вы представляете как это будет выглядеть? Мне кажется, что Ваша задумка не пройдёт.
Если хотите устанавливать для скрытой электропроводки, то потребуются металлические. Пластик не пойдёт.
Володя, а у Вас углубление в бревне под короб будет какого размера? Насколько оно будет больше размера короба? Если проложите без зазоров, то короб необслуживаемый, что можно будет приравнять к скрытой электропроводке со всеми вытекающими обстоятельствами (обкладка короба в штробе несгораемым материалом).
завтра на бревне поэкспериментирую и выложу фотки
как понять без зазоров