Тема: Как рассчитать сечение алюминиевого кабеля от ТП до ВРУ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать сечение алюминиевого кабеля от ТП до ВРУ?

    Нужно подключить очень большой цех. ВРУ на 630 А, расстояние от ТП до ВРУ 100 – 150 метров. В цеху ; 20 шт сварочников по 400 ват , 2 шт гильотины. Лентопилы, сверлилки, токарные, фрезерные – все по 2 шт. Освещение 35 светильников по 1000 ват, компрессоры 8 шт, 3шт кранбалки. Кабель пойдет в кабель-канале по стене. Помогите рассчитать сечение алюминиевого кабеля.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно подключить очень большой цех. ВРУ на 630 А, расстояние от ТП до ВРУ 100 – 150 метров.
    Сколько панелей во ВРУ?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В цеху ; 20 шт сварочников по 400 ват , 2 шт гильотины. Лентопилы, сверлилки, токарные, фрезерные – все по 2 шт. Освещение 35 светильников по 1000 ват, компрессоры 8 шт, 3шт кранбалки.
    Надо разбить равномерно нагрузку по двум панелям.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кабель пойдет в кабель-канале по стене.
    Вы ничего не путаете? Может быть в лотке?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Помогите рассчитать сечение алюминиевого кабеля.
    Открывайте ГОСТ Р 53769-2010, таблица 21 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
    240 мм2 - 359 А
    Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

    А далее необходимо знать условия прокладки, температуру окружающей среды. Без этих данных нельзя рассчитывать. Вообще-то такие расчёты должны производить проектировщики. Не скупитесь и закажите проект электроснабжения.