Тема: Как соединять медные трубы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как соединять медные трубы?

    Крыша бассейна, деревянные балки, будущий потолок ОСПи и декоративная вагонка. Проводку надо выполнить скрыто. Вы приводите примеры прокладки скрытой проводки в деревянном доме в медных трубах, но ничего не пишите про их соединение между собой, чтобы обеспечить хороший контакт и заземлить их. Считается ли это помещение особо сырым?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Именно медные трубы ни разу не использовал, но предполагаю, что можно нарезать резьбу и использовать специальные фитинги. Так же можно трубы спаять специальным припоем (он есть в магазинах для холодильщиков).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Проводку надо выполнить скрыто. Вы приводите примеры прокладки скрытой проводки в деревянном доме в медных трубах, но ничего не пишите про их соединение между собой, чтобы обеспечить хороший контакт и заземлить их.
    Соединяют так же как и стальные трубы, разница только в том, что используют фитинги для медных труб и токопроводящую пасту.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Считается ли это помещение особо сырым?
    Нет, не считается. Согласно СП 31-110-2003, таблица 4.8, к сырым помещениям относятся: моечные кухонной и столовой посуды; отделения механической стирки, приготовления стиральных растворов; насосные; бассейны; сауны.
    А к особо сырым - отделения ручной стирки; душевые, ванные, моечные, парильные.
    ПУЭ, п. 1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
    п. 1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    можно нарезать резьбу и использовать специальные фитинги. Так же можно трубы спаять специальным припоем (он есть в магазинах для холодильщиков).
    Согласен полностью, не вижу никаких проблем в соединении медных труб.

  4. #4
    Роман К
    Гость
    Всем спасибо, будем ваять!